Subpainel monofásico de 60 amp de painel trifásico sem Neutro

1

A ThreePhaseEel me fez algumas perguntas. Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe pela resposta.

Quanto à cor dos três fios da fase do pólo, todos são verdes. Eu também não vejo branco. A perna alta é o primeiro fio da esquerda na caixa que é 208v. O segundo e terceiro são 120v. Então eu acho que em vez de A-B-C eu tenho B-A-C. Na caixa, a cor da barra Bus C foi pintada de vermelho, mas a voltagem desta barra é 120. As voltagens que você está mostrando estão corretas. O que eu não entendo é onde está o fio branco do poste. Embora eu veja o fio branco entrou na caixa do disjuntor adjacente do pólo.

O que devo fazer quando não vejo branco neutro vindo do poste para o painel de 3 fases?

É possível que exista apenas um neutro para painéis simples e trifásicos?

Posso usar o neutro em monofásico para conectar ao painel monofásico de 60 ampères que é do painel trifásico?

Como você pode distinguir o PE # 6 do XLPE?

O que é esse problema de balanceamento avisando sobre o que algumas pessoas estão falando quando você deseja instalar um subpainel de fase única de um painel trifásico?

Não há problema em ter um disjuntor de 60 A como alimentador e como subpainel principal?

Qual deles tropeçará primeiro se houver um curto?

Finalmente, uma pergunta sobre o canal. Posso usar dois cotovelos de 1,5 ”e 90 graus (como a forma S) conectados entre si?

    
por mike007 30.05.2015 / 19:48

1 resposta

Tudo bem, sua pergunta está em todo lugar. Deixe-me tentar descobrir isso. Você tem um painel trifásico. As diferentes pernas são todas de 120V quando medidas para o solo. Mas se você medir entre uma perna e outra perna, você tem 208V. Nesse painel você não tem fio neutro. Apenas três hots e um chão? Você não pode simplesmente dizer que a voltagem era de 120V no barramento sem dizer o que você mediu (para outra perna ou terra ou o quê?)

Você tem certeza de que este é um painel trifásico. O 208V medido de Quente para Quente indica que é, mas você sabe como dizer? A fase 3 é normalmente encontrada apenas em locais comerciais e industriais. Não em casas.

O que é essa caixa em que o fio branco entra, que é adjacente ao poste? A energia vai de linhas aéreas externas a uma base de metros (onde a energia é medida e reportada à autoridade de energia?) E do que ao seu painel trifásico?

Agora você está tentando criar seu próprio sub painel de fase única de 60A no seu painel de três fases? Eu ainda não tenho certeza se você entende como funciona a fase 3. Nós podemos ajudá-lo, mas você precisa ser mais claro.

Não tenho certeza do que é o fio PE e não tenho certeza se você está falando sobre os principais condutores de serviço aqui quando estiver se perguntando. Mas o XLPE tem um claro quase como tubo de contração em torno dele. Se você riscar o lado de fora do cabo individual, ele rasgará o lado de fora. Mais ou menos como se tivesse uma fita adesiva do lado de fora e você tenha arranhado alguma coisa. Deveria também dizer por escrito no cabo XLPE se você pode ver qualquer escrita.

Equilibrar seu painel significa apenas colocar a mesma quantidade de energia em cada fase, se puder. Então, se você tivesse 3 compressores de ar grandes, você tentaria colocar um compressor na Fase A, um compressor na Fase B e um compressor na Fase C. (Ou na Fase A + B, Fase B + C e Fase C + A se são 208V). Você vê. Então você apenas tenta espaçar uniformemente suas cargas grandes, se puder. As cargas menores você não precisa se preocupar tanto. Mas se você estivesse fazendo um sub-painel, você colocaria o sub-painel em uma perna que não tem muitas cargas grandes no painel principal.

Se você tem dois 60 disjuntores do que um curto, isso desarma o disjuntor que responde melhor. Isso é qualquer um adivinhar. Seu painel principal é um disjuntor de 60 A e você gostaria que seu sub painel fosse 60A? Ou a carga que você está adicionando 60A e o disjuntor principal é de apenas 60A?

Sim, você pode usar cotovelos de 2, 90 graus juntos. Dependendo do tamanho do seu cabo, pode ser difícil se você os fizer de volta para trás. Se você pudesse colocar uma seção estreita entre eles, seria melhor. Seria 2, 45 graus de ângulo de trabalho nesta aplicação. Não é tão duro nos cantos para puxar. A menos que o seu cabo seja pequeno em comparação com o tubo e não seja muito importante.

Então você está perdendo toneladas de informações. Deixe-nos saber.

    