Por que as instruções para os conectores e conectores de nylon da Leviton dizem “NÃO use com fio sólido”?

0

Comprei o conector de náilon Leviton “preto e branco profissional” de 20 amp 125V (nº 5369 NEMA 5-20R) e plugue (nº 5366 NEMA 5-20P) para minha lavadora de louças. Tanto a linha de alimentação da máquina de lavar loiça da caixa do painel como a linha da máquina de lavar loiça têm fio 12 AWG sólido (20 amp). Mas as instruções para o conector e o plugue dizem enfaticamente: “NÃO use com fio sólido”. Por que é isso? É perigoso?

    
por MJCallinall 16.04.2018 / 04:53

2 respostas

Porque esse tipo de plugue é feito especificamente para ser usado com cordage , que é um cabo elétrico feito para ser um cabo flexível. "Cordage" e "fio de núcleo sólido" são uma contradição de termos .

O cabo que você está tentando usar é o Romex, que é feito apenas para instalação permanente dentro das paredes dos edifícios. É barato por pé, já que não tem nenhuma das proteções para cabos, e é por isso que é tão usado como cordame.

Você tem duas escolhas.

  • A fiação fornecida com a máquina de lavar louça deve ser conectada ao prédio. Use um grampo de cabo adequado onde ele entra na caixa de junção e está tudo pronto.
  • Ou, puxe a lava-louças para fora, visite sua casa de suprimentos elétricos (grandes lojas só vão enganá-lo em algo especial) e obtenha cordéis adequados para a máquina de lavar loiça, com ou sem ficha pré-moldada. Eu gosto de comprar meu cordão com plug pré-moldado conectado, seja de uma fonte elétrica, McMaster-Carr ou simplesmente cortando um cabo de extensão (desde que o próprio cabo tenha as classificações corretas.)

Se toda essa maluquice for porque alguém lhe disse que você precisa de um GFCI na máquina de lavar louça, existem outras maneiras de resolver o problema do GFCI que não envolvem colocar um receptáculo lá . Pergunte.

    
16.04.2018 / 19:01

O cabo elétrico estilo Romex não foi projetado para uso como extensões ou cabos portáteis. A principal razão para isso é que os fios sólidos não são flexíveis e eventualmente quebram se flexionados demais. O revestimento do cabo também não foi projetado para ser movido, pisado ou tracionado.

Portanto, com o entendimento de que o cabo tem que ser um fio trançado flexível, também é um requisito que as extremidades do plugue conectadas ao cabo tenham que ser projetadas também para cabos trançados.

    
16.04.2018 / 08:33