A menos que sua estrutura esteja incorretamente conectada (como muitos desses circuitos sendo amarrados em algum lugar), a única coisa em comum aos GFCIs com falha é a alimentação elétrica.
Gostaria de começar por a) desligar o disjuntor principal e b) abrir o painel do disjuntor principal e inspecionar os cabos principais, especialmente o neutro / terra do medidor. Dê-lhes um puxão firme e certifique-se de que estejam extremamente seguros. Certifique-se de evitar os fios do medidor até o disjuntor principal: Eles estão ativos! Mesmo que o disjuntor principal esteja desligado.
Além disso, examine a (s) conexão (ões) de barramento neutro com as réguas de terminal terra / neutro: Em cada painel Square D que eu vi, existem parafusos que conectam as barras de barramento juntas. Outras marcas podem usar um fio pesado com cada extremidade em um arranjo de porca de olho que passa por um parafuso nos barramentos.
Especialmente, se houver trabalho recente de fiação, verifique se todos esses circuitos têm seus neutros funcionando corretamente no disjuntor, se o fio branco encaracolado está seguro no barramento de aterramento e se todos os aterramentos estão firmemente no barramento de aterramento. p>
Em seguida, verifique se a haste de aterramento está intacta e se o fio que vai para o painel de serviço está firmemente conectado nas duas extremidades. Se houver alguma dúvida, vá em frente e remova-a por alguns minutos para polir o fio de cobre e a haste no braçadeira com lixa 100-400, escova de aço, palha de aço, etc.
Em seguida, observe o medidor e os fios de serviço (se acima do solo). Eles estão em boa forma?
Se todos esses forem questionáveis, ligue para a empresa de energia. Eles provavelmente repetirão os últimos passos, mas eventualmente o escalarão para um técnico elétrico que virá armado com um medidor para ver o que está acontecendo. Eles provavelmente têm um solo neutro ou ruim do lado deles.