Como determinar se o tamanho do fio está correto para a potência máxima fornecida

0

Vou pedir um aumento de poder. Estou me movendo de 3kW + 30% (15A) para 4,5kW + 30% (25A).

Eu sei se o meu feed principal (3m, 2,5mm 2 ) é suficiente para manter a nova taxa máxima.

EDIT: Verifiquei meu feed principal e ele é na verdade 4 mm ^ 2, não 2,5.

    
por DDS 03.05.2018 / 13:45

1 resposta

2,5 mm 2 é equivalente a # 14 para nós americanos, o que é necessário para uso em circuitos de 15 A (ou um fio maior). Em um circuito de 20 A, você precisa (pelo menos) # 12 [4 mm 2 ], e para um circuito de 30 A (o próximo passo para as suas necessidades de 25 A), você precisa de # 10 [ 6 mm 2 ].

Então, dado o tamanho atual do fio de # 14 [2,5 mm 2 ], você não pode aumentar a capacidade do circuito.

    
03.05.2018 / 14:56