Por que o disjuntor estaria tropeçando após a remoção de um ventilador de teto?

2

Eu removi um ventilador de teto e retirei os dois fios, mas o disjuntor desarmou. É possível que o fã estivesse em um caminho com outra coisa? Se sim, conecto esses fios juntos? Existem dois fios brancos e um fio preto.

    
por user15183 19.09.2013 / 18:31

1 resposta

Parece que você cobriu 2 brancos juntos, o que seria lógico.

No entanto, você provavelmente já descobriu uma situação em que um dos brancos é comutado a quente, indevidamente rotulado (ou seja, não rotulado).

Tente colocar uma capa em cada fio sozinho.

É improvável que a interrupção de um circuito cause uma viagem. É o problema oposto, um curto que causa uma viagem.

    
19.09.2013 / 18:35