Quando é necessária uma junta de expansão para conduíte de entrada de serviço de PVC?

1

A entrada de serviço usará RNC de 2,5 ", cerca de 100 'no subsolo, com 2 varreduras de 90 graus, com a segunda varredura chegando a um metro / painel montado na parte externa da casa. O conduíte será de cerca de 3' subterrâneo, e vai subir 3-4 'acima do solo para alcançar o painel. Assim, o aumento vertical total será de cerca de 6'-7'.

O clima é a zona 4 na parte norte da Geórgia. A flutuação da temperatura pode ser de até 90 graus F durante todo o ano.

Eu preciso (requisito de código) ou devo ter (boa prática) uma junta de expansão no aumento vertical? Se fosse barato eu apenas faria, mas parece uma parte de 55 dólares. É necessário ou vale a pena?

    
por Nick 20.12.2017 / 08:35

4 respostas

Nesta situação não é por causa de flutuações de temperatura que eu acredito em juntas de expansão é por causa do assentamento do solo. Após alguns anos, o conduíte de PVC sairá da base do medidor. Eu vi quebrar o knock-out do contêiner. E por favor não me fale sobre a cama na areia. Eu não vejo nenhuma necessidade de um no poste. Após a instalação, eu deixaria a junta de expansão em 15%.

    
20.12.2017 / 16:02

Em geral, juntas de expansão são usadas em longos trechos onde o conduíte é preso a material que pode se expandir e contrair sob certas condições climáticas. O que eu também posso dizer é que, no estado em que trabalho, eu realmente não vi juntas de dilatação em risers verticais. Isso pode ou não se aplicar na Geórgia, mas você sempre pode recorrer a apenas dirigir e ver o que todo mundo está fazendo com instalações semelhantes.

    
20.12.2017 / 14:01

Meu utilitário exige isso. Zona climática 4, o solo congela, por isso geada heaves / movimento de geada são prováveis. É com isso que lidam com risers curtos do chão. Quer o código seja necessário ou não, se o canal romper com o movimento após a instalação, ele custará muito mais do que US $ 55 para ser consertado.

    
20.12.2017 / 15:57

O Código Elétrico Nacional diz o seguinte:

(B) Expansion, Expansion-Deflection, and Deflection Fittings. Raceways shall be provided with expansion, expansion-deflection, or deflection fittings where necessary to compensate for thermal expansion, deflection, and contraction.

Informational Note: Table 352.44 and Table 355.44 provide the expansion information for polyvinyl chloride (PVC) and for reinforced thermosetting resin conduit (RTRC), respectively. A nominal number for steel conduit can be determined by multiplying the expansion length in Table 352.44 by 0.20. The coeffi‐ cient of expansion for steel electrical metallic tubing, intermediate metal conduit, and rigid metal conduit is 1.170 × 10-5 (0.0000117 mm per mm of conduit for each °C in temperature change) [0.650 × 10-5 (0.0000065 in. per inch of conduit for each °F in temperature change)]. A nominal number for aluminum conduit and aluminum electrical metallic tubing can be determined by multiplying the expansion length in Table 352.44 by 0.40. The coefficient of expansion for aluminum electrical metallic tubing and aluminum rigid metal conduit is 2.34 × 10-5 (0.0000234 mm per mm of conduit for each °C in temperature change) [1.30 × 10-5(0.000013 in. per inch of conduit for each °F in temperature change)].

As palavras-chave aqui são "quando necessário".

Em Michigan, temos oscilações de temperatura ainda maiores e nunca vi uma junta de expansão em uma lateral subterrânea.

Não é uma má ideia necessariamente, mas, a menos que seja necessário, eu não gastaria o dinheiro a menos que você esteja realmente preocupado com a sensação de frio.

Boa sorte!

    
20.12.2017 / 18:34