Um fio terra pode ser conectado a um prego no pino de madeira?

0

Culpado como assumido: Eu instalei um termostato conectado a um único rodapé elétrico. É possível conectar a carga e os fios de aterramento a um prego preso a um pino de madeira? OU, simplesmente torça os dois fios terra juntos e deixe o chão no painel completar a configuração?

    
por Mike 14.05.2018 / 14:44

1 resposta

Instale o equipamento em caixas de junção reais

Fiz muita fiação e não consigo imaginar como você obteria um fio terra perto de um 2x4. Seus fios (incluindo terra) estão fazendo uma de duas coisas: viajar dentro de um conduíte (cano) para dentro de uma caixa de junção, ou viajar dentro de um cabo e o cabo inteiro entra em caixa de junção, assim que o solo está dentro da caixa de junção também. A caixa de junção envolve completamente os fios. Como é que um fio fora de uma caixa de junção para alcançar um 2x4 e um prego ???

E então percebi ... você não está usando uma caixa de junção, está? Use uma caixa de junção. Você realmente, realmente quer uma caixa de junção para 240V, como é usado por um aquecedor.

Veja um exemplo de uma Steel City marca caixa de junção de metal. Existem muitos tipos. Este em particular parece

  • uma caixa de trabalho nova (antes que o drywall suba) com flanges para facilitar a conexão a um 2x4.
  • Possui um deslocamento para permitir a espessura padrão do drywall
  • orifícios rosqueados padrão para montar os garfos padrão (interruptores, receptáculos, termostatos etc.) O garfo possui parafusos para montar uma tampa padrão.
  • É extra-largo e profundo para espaço extra por fio
  • Possui braçadeiras embutidas especificamente para o cabo NM, e alguns nocautes para qualquer coisa que precise de um knockout (por exemplo, um conduíte).
  • tem um parafuso verde para pigtailing um terreno. Isso só conecta um fio, mas esse fio é então conectado aos outros fios de aterramento. Dentro da caixa, obviamente.

Eu presumo que você vai querer uma caixa do tipo trabalho antigo para ser instalada em drywall existente ou em um 2x4 existente, etc. As lojas big box têm uma seleção, mas uma casa de suprimentos elétrica adequada terá uma melhor seleção.

Todas as conexões elétricas devem estar dentro de uma caixa de junção . Não é legal ou seguro emendar qualquer fio ou encaixar qualquer dispositivo fora de uma caixa de junção. Além disso, toda caixa de junção deve estar acessível sem desmontar o prédio. Você deve poder remover a tampa da caixa de junção sem precisar de ferramentas, exceto para desparafusar os parafusos da tampa.

Retrofit um solo real

Você percebe, a partir de 2014, que é perfeitamente legal reajustar as áreas . Basta executar um fio de aterramento real de o local que você está tentando aterrar (ou em qualquer lugar conectado a ele por um fio terra adequadamente dimensionado, ou seja, ambos os fios terra) para em qualquer lugar no sistema de aterramento do equipamento (a jusante do painel de serviço) onde o fio terra de volta ao painel é > = o tamanho deste fio terra ou em qualquer lugar seu sistema de eletrodo de aterramento , ou seja, o fio nu do seu painel de serviço para o cano de água, haste de aterramento, onde quer que o painel receba seu aterramento.

Não basta aterrar em um cano de água, o objetivo não é apenas atingir o solo (isso só ajuda com a eletricidade natural como ESD, cuja fonte é a terra) - o objetivo é > principalmente para alcançar o ponto de ligação equipotencial do painel, para que a eletricidade humana possa ser devolvida à sua fonte fornecida pelo homem , isto é, o fio neutro. Fluxos de eletricidade em loops e eletricidade devem ser devolvidos de onde veio.

    
14.05.2018 / 19:22