Dutos isolantes em um crawlspace

6

Considere um duto de origem do forno / AC. Os dutos correm em um espaço de rastreamento ventilado. Os pisos no topo do crawlspace são uma mistura de madeira e vinil de cozinha.

Os sintomas são:

  • as aberturas de funcionamento mais longo não estão tão quentes quanto as saídas de ar de curto prazo. Eles acabaram de ser filmados para garantir que não haja vazamento.
  • o forno corre mais para aquecer a casa; o termostato está na sala com as aberturas de dutos mais longas.

Faz sentido, ou é recomendado isolar esses dutos de metal? Atualmente, considerando estes produtos:

  • Envoltório de folha Reflectix - envoltório de bolha refletivo. Reivindicando um valor R de 4. Não tenho certeza se esse valor-R vale o tempo / custo!
  • manta de fibra de vidro com suporte de folha

A casa está em um clima que vê -15 C a 35 C. Isso é 5 F a 95 F.

  • Quando os dutos de metal em um espaço de rastreamento devem ser isolados?
  • Quais produtos são mais adequados para isolar dutos?
  • Qual isolamento de valor R deve ser considerado satisfatório?
por p.campbell 16.02.2011 / 07:10

1 resposta

Sempre que você tiver dutos de aquecimento em uma área sem aquecimento, é muito aconselhável isolá-lo. Existem vários produtos, mas eu costumo ir com o envoltório de fibra de vidro de alta densidade, apoiado na folha na maioria das vezes. O tipo exato difere dependendo da forma do duto. (redondo vs retangular) Eu sempre selo todas as costuras no isolamento com fita adesiva. Para resolver o problema de aquecimento irregular, você precisará de amortecedores nas corridas mais curtas. Ao ajustar os amortecedores, você pode equilibrar a quantidade de ar quente entregue a cada registro.

    
16.02.2011 / 12:23