Enchimento de caixa para termostato de tensão de linha

1

Eu sei que normalmente um receptáculo ou dispositivo na caixa de gangues conta como 2 volumes condutores. Um termostato de tensão de linha só conta o mesmo que qualquer outro dispositivo? Estou substituindo um antigo termostato mecânico de 240V por um dígito programável (Honeywell TL8230A1003) e descobri que este novo termostato ocupa muito mais espaço na caixa de gangues do que o antigo e é um ajuste muito apertado. A caixa preenche a conta de cálculo de um dispositivo como este de forma diferente?

O termostato está em um disjuntor 20A e o fio 12/2 está entrando na caixa. Há também 12/2 fio indo para aquecedor e 12/2 fio indo para outro termostato / aquecedor para um total de 6 condutores. Os 3 terrenos nus contam como outro condutor e depois o termostato como 2 para um total de 9 condutores. Isso indicaria que eu preciso de 9 * 2,25 = 20,25 cu. caixa de gangues, a menos que o termostato de alguma forma conte como mais.

    
por Scott B 02.01.2018 / 05:54

2 respostas

Does the box fill calculation account for a device like this differently?

Não. O Código não distingue entre dispositivos específicos.

Se o dispositivo for montado com garfo, é necessário um volume duplo do maior condutor conectado a ele na caixa.

Aqui está o artigo pertinente do Código Elétrico Nacional 2014/2017:

314.16(B)(4) Device or Equipment Fill. For each yoke or strap containing one or more devices or equipment, a double volume allowance in accordance with Table 314.16(B) shall be made for each yoke or strap based on the largest conductor connected to a device(s) or equipment supported by that yoke or strap. A device or utilization equipment wider than a single 50 mm (2 in.) device box as described in Table 314.16(A) shall have double volume allowances provided for each gang required for mounting.

Se o dispositivo foi montado na superfície (como o antigo estilo bimetálico provavelmente estava) na parte externa da caixa, ou não é tecnicamente "montado no garfo", esse requisito não se aplica.

Sua contagem de condutores parece boa. De acordo com a Tabela 314.16 (A), a caixa do dispositivo 3 "x 2" mais profunda só é boa para 18,0 polegadas cúbicas ou contagem de fios 8- # 12.

Então, para estar em conformidade com o Código, você precisaria remover os condutores pass-thru e fazer essas articulações em outro lugar, ou mudar a caixa para um quadrado de 4 "x 1 1 \ 2" com um único anel de gesso, ou eles faça algumas caixas de gangues simples com uma expansão no lado que pode ter volume suficiente.

    
02.01.2018 / 11:37

Não se esqueça do (s) seu (s) grampo (s) de cabo - NEC 314.16 (b) (2). Similar a como todos os motivos contam como um fio, todos os grampos de cabo contam como um fio.

Então eu ganho 22,5 polegadas cúbicas, e isso é um pedaço de bolo com uma caixa quadrada comum de 4 "que custa um dólar. Isso lhe dá um estatutório 21 polegadas cúbicas. (314.16a). significa o tipo de profundidade regular 1-1 / 2 ", não o profundo 2-1 / 8".

Você então precisará de uma placa de cobertura de qualquer maneira para segurar o receptáculo, então pegue um que lhe dê mais alguns cubos e que seja um ou dois dinheiros em qualquer loja com preços razoáveis. E você está feito.

src

    
02.01.2018 / 22:02