NEMA 14-30 na caixa de 1 grupo

3

Recentemente, eu criei uma nova lavanderia para o projeto de renovação de um membro da família. Ele já tinha o material elétrico na mão e todas as suas caixas presas aos pinos, então acabei instalando o receptáculo do secador de roupa elétrica (NEMA 14-30 usando 10/3 NM-B) em uma parede "profunda" de 1 gangue caixa (22 cu in).

Eu não estou acostumado a ver este tipo de configuração feito usando nada menor do que uma caixa de 2-gang, mas os orifícios dos receptáculos foram configurados para uso com 1-gang ou 2-gang. Este membro da família também é um empreiteiro de pisos e paredes e insistiu em vê-los instalados em 1 gangues em novas construções em diversas ocasiões.

Os cálculos de preenchimento de caixa que mostrei mostram que uma única terminação de 10/3 + terra é mais do que boa em uma caixa de 22 polegadas, mas o próprio receptáculo ocupa uma quantidade impressionante de espaço na caixa (não tenho certeza se isso realmente afeta os requisitos de preenchimento de caixa, no entanto).

Existem requisitos formais para o tamanho / tipo de caixa para a instalação desses receptáculos além dos requisitos normais de preenchimento de caixa?

    
por mjohns 26.06.2015 / 16:26

1 resposta

Tudo bem em uma única caixa de gangues se ela atender aos requisitos de preenchimento e os parafusos se alinharem sem modificação. Placas de cobertura podem ser difíceis de encontrar, mas elas existem.

Use fita isolante sobre os parafusos do terminal, se isso faz você se sentir bem. Eu faço quando a caixa é de metal.

    
01.01.2016 / 11:24