Adicionando uma saída a um armário de corredor

1

Gostaria de adicionar uma saída a um armário do primeiro andar onde guardo ferramentas. O medidor de água da casa está neste armário, mas nada mais (por exemplo, sem aquecedor de água, forno, etc.). O armário é aproximadamente 8'x 4 '. A tomada será usada para carregar as baterias para furadeiras, aspiradores, etc. - com uma amperagem muito baixa. Eu gostaria de ligar a tomada em um circuito dedicado de 20A que tenho para uma bomba de depósito. Eu não tenho uma bomba de depósito e não pretendo comprar um, então a tomada não está sendo usada. A saída da bomba de depósito está perto do armário, por isso, é muito conveniente. Eu planejo fazer com que a nova tomada 20A e o cabo 12/2 sejam consistentes. Alguma preocupação com esta abordagem?

    
por Rick 17.08.2018 / 20:02

2 respostas

Bombas de depósito geralmente são colocadas em circuitos dedicados, possivelmente para contornar o requisito da GFCI, mas você diz que não tem um reservatório ou espera nunca. Com base no que eu posso encontrar no National Electric Code, eu diria que não há problema em usá-lo, mas você deve verificar as leis locais. Seu plano de fiação é um fio de tamanho adequado para o disjuntor e, provavelmente, superdimensionado para o equipamento de carga que você espera. A NEC 210.8 (A) (4) inclui espaços de rastreamento nos requisitos da GFCI, mas se o seu receptáculo estiver em um closet acima do nível (não em uma parte inacabada de um porão), você não precisaria do GFCI lá.

Se você decidir também deixar o receptáculo de sump no lugar, no caso de você precisar conectar uma luz ou algo no espaço de rastreamento, ele deve ser convertido para GFCI, mas para evitar confusão eu não protegeria o armário. de lá. Em outras palavras, use os terminais marcados na parte traseira da "Linha" do GFCI e não use os terminais marcados como "Carregar". Dessa forma, se ele tropeçar, não desligará o receptáculo do closet.

    
18.08.2018 / 00:53

O único problema que eu anteciparia é que a saída da bomba de depósito provavelmente não é protegida contra falha de arco. Dependendo dos requisitos de seu código local, você provavelmente precisará ter proteção contra falta de arco em um circuito que fornece receptáculos em um armário.

    
17.08.2018 / 23:33