Bombas de depósito geralmente são colocadas em circuitos dedicados, possivelmente para contornar o requisito da GFCI, mas você diz que não tem um reservatório ou espera nunca. Com base no que eu posso encontrar no National Electric Code, eu diria que não há problema em usá-lo, mas você deve verificar as leis locais. Seu plano de fiação é um fio de tamanho adequado para o disjuntor e, provavelmente, superdimensionado para o equipamento de carga que você espera. A NEC 210.8 (A) (4) inclui espaços de rastreamento nos requisitos da GFCI, mas se o seu receptáculo estiver em um closet acima do nível (não em uma parte inacabada de um porão), você não precisaria do GFCI lá.
Se você decidir também deixar o receptáculo de sump no lugar, no caso de você precisar conectar uma luz ou algo no espaço de rastreamento, ele deve ser convertido para GFCI, mas para evitar confusão eu não protegeria o armário. de lá. Em outras palavras, use os terminais marcados na parte traseira da "Linha" do GFCI e não use os terminais marcados como "Carregar". Dessa forma, se ele tropeçar, não desligará o receptáculo do closet.