O que posso fazer se o alinhamento do dreno não permitir espaço suficiente para o p-trap?

2

Estou reformando meu banheiro. A drenagem da pia subiu do chão. O alinhamento entre esse e o dreno vindo da pia não tem espaço suficiente para que um p-trap seja instalado, então ele apenas se encaixa e conecta os dois (antes de remodelar, não havia p-trap).

Eu estava pensando em deixar um tubo de 45 graus sair da pia, para frente e para baixo, depois prender o p-trap, e isso permitiria espaço suficiente para o transbordamento para voltar e descer para o tubo de drenagem do piso. Minha imagem grosseira do que quero dizer, circulou em vermelho.

Isso permitiria uma drenagem adequada?

    
por Noob 10.06.2014 / 15:17

2 respostas

Quando você compra um P-trap na loja de hardware, você acaba com essas peças (ou algo similar).

Você também vai querer pegar um cotovelo com junta deslizante de 90 ° em PVC de 1-1 / 2 pol. enquanto estiver lá.

Você vai querer conectar as peças com algo assim ...

Você então terá que torcer as peças, até conseguir que elas se encaixem. Você vai acabar com algo parecido com isso.

Ainda não sei se isso é mais compatível com código.

Na versão de 2003 do International Residential Code (IRC), havia esta seção.

International Residential Code 2003

Chapter 31 Vents

Section P3105 Fixture Vents

P3105.3 Vertical leg for waste fixture drains. A vertical leg (see Figure P3105.3) is permitted within a fixture drain of a waste fixture in accordance with the following criteria:

  1. Minimum trap diameter shall be in accordance with Table P3201.7.
  2. The diameter of Section A shall be equal to the diameter of the trap.
  3. The length of Section A shall not be less than 8 inches (203 mm) and in accordance with Table P3105.1.
  4. The diameter of Section B shall be one pipe size larger than the diameter of Section A.
  5. The length of Section B shall not be more than 36 inches (914 mm).
  6. The diameter of Section C shall be one pipe size larger than the diameter of Section B.
  7. The total length of Section A and Section C shall not exceed the distance allowed in Table P3105.1.
  8. Bends shall be the diameter of the largest connected section.

FIGURE P3105.3 VERTICAL LEG FIXTURE DRAIN SCHEMATIC

No entanto, na versão de 2006, esta seção desapareceu.

    
10.06.2014 / 16:23

Quando o dreno vai verticalmente como este, é freqüentemente chamado de S-armadilha, desde que é amoldado como uma letra S em vez de uma carta P.

Essa conexão central no S-trap é um giro. Você pode fazer isso sem a seção de 45 graus se girar a conexão central. Você pode ver isso neste exemplo:

Quanto mais você gira a junta central, mais próximas a entrada e a saída são.

Isto será visível para a sala ou encerrado em um armário? Se é visível, posso imaginar talvez querer a estética de um dreno simétrico reto. Se estiver escondido por dentro, use o S-trap sem a entrada de 45 graus.

    
10.06.2014 / 15:44