A fiação neste sub-painel está correta?

5

Só quero ter certeza de que a fiação está correta. Eu vi exemplos do preto e vermelho comutados no sub-painel. Esta é uma conexão temporária ao subpainel usando um disjuntor duplo de 60 A com fio de bitola 6. O novo serviço de 200 A conectará a nova caixa e a caixa antiga será lançada.

Eu liguei isso corretamente?

    
por Nikisal 27.01.2016 / 19:48

3 respostas

Se você estiver nos EUA, isso NÃO está correto.

Gabinete não colado

A cinta adesiva no lado direito do painel (ao olhar para o painel) deve ser movida para o lado esquerdo. Ele deve ser conectado ao gabinete usando o parafuso verde e a presilha deve ser conectada a um dos terminais da barra de aterramento.

Barra neutra com duplo toque

Na barra neutra, apenas um único condutor pode terminar por terminal de parafuso. Você tem dois fios por terminal, o que não é permitido.

Condutores neutros e de aterramento não separados

Em um painel secundário, os condutores de aterramento e os condutores "neutros" devem ser mantidos separados.

Você deve mover os condutores de aterramento e terminá-los na barra de aterramento.

Barras neutras e de aterramento não separadas

Você também deve remover o condutor de ligação que está conectando as barras de aterramento e neutras. (Obrigado @ArchonOSX).

fiação desprotegida

Não sei ao certo o que está acontecendo na parte superior do recinto, mas parece que você tem algum trabalho de conduíte para terminar.

NOTAS:

  • A foto do painel principal é confusa, por isso não posso dizer qual o tamanho do disjuntor que alimenta o segundo painel. Você também não mencionou o tamanho dos condutores entre os painéis. Então, eu não posso dizer com certeza se você usou os condutores de tamanho adequado.
  • Também parece que você conectou o chão à barra neutra no painel principal e o neutro à barra de aterramento. Não é grande coisa, já que eles estão ligados no painel principal.
  • Esta resposta é baseada no National Electrical Code 2014.
27.01.2016 / 21:10

Isso não parece correto para mim, supondo que este sub-painel esteja no mesmo prédio que o painel principal.

Em primeiro lugar, o neutro e o solo devem ser separados, mas não parece que você removeu a correia de ligação.

Da mesma forma, os poucos circuitos que você conectou não têm seus aterramentos no barramento de aterramento.

Se você não se sentir confortável em instalar um sub painel, pode ser uma boa ideia contratar um eletricista.

    
27.01.2016 / 19:52

Eu lhe darei uma resposta geral, baseada nas respostas anteriores, mas orientada para o seu objetivo final (para ter apenas isso como um sub temporariamente).

Em primeiro lugar, você precisa converter esse painel para que seja apenas um sub painel ao fazer sua conversão.

  1. Ligue o painel. Mova o parafuso e conecte-o novamente à barra de aterramento.

  1. Remova o condutor entre as barras neutra e terra. Este passo é especificamente para tornar isso um sub-painel. No entanto, saiba que isso precisará ser reconectado quando você converter de volta para main - portanto, não o coloque mal.

  1. Você agora conseguiu um sub-painel. O último passo, ao fazer a fiação de um submarino, é garantir que os fios terra e neutro estejam separados em suas respectivas barras. Não é como um main onde eles são basicamente um e o mesmo - em um sub, os motivos vão para a barra de aterramento e os neutros para a barra neutra. Já que você está tentando manter o poder no seu principal enquanto faz este trabalho, levará um pouco mais de tempo e trabalhará para separar tudo contra ser capaz de conectar a ambos os lados se fosse o principal real.

  1. A última coisa que vale a pena mencionar aqui é que você tem apenas um disjuntor de 60A com fios de tamanho apropriado que levam a este submarino. Embora isso esteja correto, certifique-se de não adicionar muita carga ao seu segundo painel e, em seguida, sopre os fios ou o disjuntor para tentar usar este painel enquanto aguarda a substituição do seu serviço. Como você está atualizando seu tamanho de serviço, eu acho que você está precisando de mais energia. Mas saiba que este disjuntor de 60A será basicamente um gargalo se você tentar pressioná-lo. Como sua corrente principal é 100A, você provavelmente deveria ter usado um disjuntor de 100A se já estivesse perto do limite. Não deve ser um problema, mas apenas não tente executar tudo no sub ainda.

Neste ponto você conectaria todos os seus circuitos e tudo seria utilizável. Em seguida, quando chega a hora de mudar de energia, há algumas coisas que precisam ser feitas.

  1. Desconecte e remova os alimentadores da rede principal existente para o sub-painel - o fio # 6 (preto, vermelho, branco e terra nua) - e remova o disjuntor 60A do painel antigo.

  2. Reconecte o condutor entre as barras neutra e terra que foram removidas na etapa 2 acima.

  3. Finalize o painel conectando as novas linhas principais e reconecte o aterramento ao seu sistema de aterramento.

29.01.2016 / 15:44