O eletroduto não é necessário quando um cabo passa por orifícios perfurados em vigotas. Se você está preocupado com isso, você pode instalar estribos entre as travessas acima ou abaixo do cabo.
National Electrical Code
Chapter 3 Wiring Methods and Materials
Article 334 Nonmetallic Sheathed Cable: Types NM, NMC, and NMS
334.17 Through or Parallel to Framing Members. Types NM, NMC, or NMS cable shall be protected in accordance with 300.4 where installed through or parallel to framing members. Grommets used as required in 300.4(B)(1) shall remain in place and be listed for the purpose of cable protection.
O retardante de fogo também não é normalmente necessário, a menos que o cabo esteja passando entre unidades de habitação, em uma garagem ou entre andares.
National Electrical Code 2014
Chapter 3 Wiring Methods and Materials
Article 300 Wiring Methods
300.21 Spread of Fire or Products of Combustion. Electrical installations in hollow spaces, vertical shafts, and ventilation or air-handling ducts shall be made so that the possible spread of fire or products of combustion will not be substantially increased. Openings around electrical penetrations through fire-resistant-rated walls, partitions, floors, or ceilings shall be firestopped using approved methods to maintain the fire resistance rating.
Isto é claro, a menos que haja alguma alteração local.