Is this normal
Não, é normal ter um forno elétrico em um circuito radial separado com seu próprio MCB na unidade consumidora. Por exemplo, um circuito "Fogão" 32A dedicado.
Os fornos são normalmente conectados por meio de um interruptor de isolamento de dois pólos adjacente ao forno.
and/or safe?
É seguro desde que o instalador calcule a carga no circuito circular do andar de baixo. Existem fórmulas a serem usadas que levam em conta o tipo de aparelhos, o número de soquetes e os tamanhos dos condutores. (veja Diversidade e Demanda abaixo para cálculos de carga com exemplos)
O forno REALISTISK tem um total classificação de 2,7 kW, que é apenas um pouco mais do que uma chaleira elétrica típica. Ele também é menor que 13A em um circuito de 230V, portanto, não será um problema para o soquete real, o plugue e cabo de 13A com fusível. No entanto, você obviamente não pode ter todos os quatro elementos de aquecimento ligados, de frio, ao mesmo tempo (superior, inferior, ventilador e grill).
it seems to me that it would still be best to isolate the oven from the general plug socket circuit
Eu acredito que isso seria uma prática normal.
Links úteis
- Circuitos radiais para tomadas, fogões, chuveiros e muitos outros itens , John Ward. (11:00)
- Diversidade e demanda máximas , John Ward. (16:10)