TL; DR:
is there a way to put the zone valves into a forced-closed position?
Válvula de zona de taco (atuador de pistão de cera):
- desconecte o fio superior no contato marcado como 1 e aguarde 2 minutos ou
- desconecte todos os fios, aguarde dois minutos, gire a cabeça e remova.
Válvulas de zona com motor síncrono
- remova a cabeça.
Além de
Com algumas válvulas de zona, onde a alavanca de abertura manual está localizada, você pode espreitar e ver o segmento dentado que é movido pela engrenagem do motor (que normalmente gira a apenas 3,5 rpm)
O que você mostra em sua pergunta atualizada parece uma válvula de zona Taco
A parte inferior de metal fundido é a válvula real.
A parte superior, em um invólucro de plástico, é apenas o cabeçote de potência da válvula da zona. Esta é uma peça adquirida separadamente e foi projetada para ser substituída sem atrapalhar o encanamento.
Uma vez que a cabeça de potência é separada do corpo da válvula de bronze, a válvula será fechada e não há nenhum dos seus controles de aquecimento para abrir a válvula.
Se você olhar para o diagrama de corte no folheto do fabricante, verá que há uma mola muito strong na base.
Essa mola mantém a válvula fechada quando a cabeça de energia é desconectada.
Se você quiser ter 100% de certeza de que a válvula permanece fechada, independentemente do que seus controles estejam fazendo, apenas puxe a cabeça de energia para fora.
Procedure to remove power unit and replace with Taco 555-050RP, 555-151RP, 555-154RP or 555-173RP (as applicable) replacement power unit:
1. Turn off room thermostat.
2. Mark wires; 1, 2, and 3, according to terminal strip numbers on power unit.
3. Disconnect wires from power unit terminal strip. Do not allow wires to come in contact with each other or other objects.
4. Wait two (2) minutes for power unit to cool down.
5. Push down slightly, and rotate power unit clockwise (as shown) to remove, and lift off.
6. Position new Taco replacement power unit on valve body, push down slightly and twist counter-clockwise to assemble onto valve body.
7. Reconnect wires marked 1, 2, and 3 to their respective terminals on the replace-ment power unit.
8. Check to make sure that the manual operation lever is in the auto position before returning the thermostat to normal operation. (Note: no manual lever on 555-173RP.)
Embora apenas desconectar a fiação (ou apenas fio # 1) deve ser o suficiente.