Na minha casa eu tenho um painel principal com disjuntores de 3-50 ampères alimentando um sub-painel ao lado dele. O painel principal tem uma abertura para um disjuntor duplo.

Eu planejo adicionar um disjuntor de 50 amp2 pólos ao painel principal que alimentará um segundo sub-painel em um prédio que terá um disjuntor de 30, 20 e 15 amp. Será serviço 240/120. Eu estou usando enterramento direto do fio do serviço do alumínio # 4 da calibre entre a casa e o edifício.

Existe algum problema com isso?

    
por L brewer 18.10.2017 / 00:08

3 respostas

Use o canal

Colocar em alguns 2 "agenda 80 PVC agora é um investimento barato comparado a ter que desenterrar um cabo preso para substituí-lo.

Torque seus lugs para especificações!

Pegue uma chave de torque de 2,5 kg e torque seu disjuntor e terminais de painel para especificações do fabricante . Este é um novo requisito com o NEC de 2017, explicitado em 110.14 (D), e simplesmente boa prática de qualquer forma, especialmente com o alumínio (que é um pouco mais sensível aos torques do que o cobre).

Certifique-se de que a dependência esteja aterrada

Como você tem um alimentador em um subpainel na dependência, será necessário colocar um eletrodo de aterramento na dependência e conectá-lo à barra de aterramento no subpainel, que será separado da barra neutra, pelo caminho. (Certifique-se de puxar o parafuso de fixação ou a alça no novo subpainel!)

    
18.10.2017 / 04:13

Concordo com o ThreePhaseEel e adicionaria algumas coisas:

Verifique se o seu alimentador é de 4 fios, pois é uma nova instalação. Dois hots, um neutro e um chão. Os condutores precisam ser classificados para enterramento direto.

De acordo com a Tabela 310.15 (B) (16) do National Electrical Code # 4, o alumínio a 75 ° C é classificado para 65 amperes de corrente. A seção 240.4 (B) permite que você use o próximo disjuntor de tamanho padrão neste caso. Como 65 ampères não correspondem a um tamanho padrão, você pode usar um disjuntor de 70 ampères. Já que um disjuntor de 70 amp e um de 50 ampères será o mesmo preço que você pode usar os 70 ampères, desde que o subpainel seja classificado para 70 ampères ou mais. Normalmente, isso seria um subpainel de 100 amp, uma vez que estes vêm apenas em determinados tamanhos padrão.

Além disso, como Harper aponta nos comentários, seu primeiro sub-painel não deve ser alimentado por vários disjuntores. Esta é uma violação do Código e uma questão de segurança. Independentemente do que o sub-painel é avaliado, você deve alimentá-lo com maior fio avaliado para essa amperagem de um disjuntor dimensionado para esse painel. Seus condutores precisam ser dimensionados para o tamanho do disjuntor. Essencialmente, você deve reduzir este feed para um único disjuntor, por ex. um único disjuntor de 100 A alimentando um subpainel de 100 A com fio de 100 A. Isso teria um benefício adicional de abrir mais 4 slots no seu painel principal.

Boa sorte e fique seguro!

    
18.10.2017 / 10:05

Parece bom para mim. Você estará com uma queda de tensão de 3%, o que deve ser bom.

Eu talvez recomende colocar esse cabo no conduíte para que fique melhor protegido contra escavações e danos posteriores e mais fáceis de serem reparados. 120 pés é muita escavação para fazer duas vezes!

Mas seu plano parece bom.

    
18.10.2017 / 03:52