A água quente está saindo de todas as torneiras marrom

0
Eu moro no segundo andar em um condomínio e tive meu aquecedor de água quente de ventilação direta substituído aproximadamente 8 anos atrás. Na época, lembro-me de ter vários fornecedores para me dar uma estimativa e lembrar-me muito vagamente de ter sido negado serviço porque estou no segundo andar e porque minha unidade de aquecedor de água quente é "especial". Isso pode estar incorreto, mas eu me lembro de ter que ir com uma empresa de encanamento na minha comunidade especializada em unidades para a nossa comunidade (tenho certeza que isso foi BS agora que eu olho para trás).

Hoje, depois da primeira noite realmente fria que tivemos todo o inverno, acordamos com a água marrom saindo de todas as torneiras (apenas lado quente). Eu nunca fiz qualquer manutenção de rotina no aquecedor de água porque eu nunca fui instruído a fazê-lo.

Liguei para o mesmo fornecedor que fez a instalação para nós oito anos atrás e me cobrou US $ 1.350,00 e perguntei o que isso custaria hoje. Eles me disseram que a unidade sozinha agora custa US $ 2.800,00.

Eu estou querendo saber se eu fui enganado e sendo upsold? Nossa unidade é de 50 galões para um condomínio de 1100 pés quadrados com 2 quartos completos.

Alguma idéia do que poderia estar errado e isso é algo que um encanador regular deve ser capaz de resolver para nós?

Editar

Eu também entendo agora que a minha unidade de aquatherm também funciona em conjunto com o meu aquecedor de água quente. Então, imagino que isso também é o que infla o custo da unidade que eu preciso comprar?

    
por hax0r_n_code 05.01.2016 / 23:05

1 resposta

Definitivamente consiga um encanador. Parece que o aquecedor de água está morrendo. Ou o acúmulo de incrustações caiu do lado do tanque, a ferrugem da superfície do tanque se torna mais fraca à medida que fica mais espessa & depósitos minerais acumulados serão descascados em grandes pedaços. Ou, sua vareta de anodo foi tão devorada que uma peça caiu disso. Os itens que caem no tanque agitam os sedimentos do fundo do tanque.

O Aquatherm pode contribuir porque tem metais, mas isso não causou isso. O aquecedor de água só não foi atendido & portanto, avaliado a cada ano ou 2. Executar a água quente por 10 ou mais minutos, como tomar um banho, para ver se ele esclarece tudo. Use a banheira (se tiver uma), não o chuveiro ou uma pia que você pode tirar o arejador (a banheira não tem um), assim você não terá que tirá-lo mais tarde para desentupir.

Yikes, eu não ouvi falar de um aquecedor de água de 50 galões de ventilação direta ou de energia que custa muito antes dos custos de instalação. Sim, $ 1350 & que ainda está na linha agora com as lojas de melhoramento da casa ... Talvez você tenha um aquecedor de água em forma especial ou o empreiteiro é dono do mercado & está aproveitando.

    
06.01.2016 / 00:53