interruptor de transferência manual - 2 painéis principais

2

Eu tenho dois painéis principais, cada um com 150 amp, cada um conectado ao medidor. Estou instalando um comutador de transferência Reliance (modelo 3006HDK). Todas as instruções mostram como conectar circuitos a partir de um único painel principal.

Posso ligar 3 circuitos ao interruptor de transferência de confiança do painel 1, os outros 3 circuitos do painel 2?

obrigado.

    
por dan 19.03.2015 / 01:47

1 resposta

Mesmo medidor, então sim, você pode, Mas -

Um homem sábio não usará todos os circuitos em uma nova caixa de disjuntores.

No dia em que você encontrar o que esqueceu, não há lugar para isso.

A cauda pré-montada nas caixas manuais de confiabilidade não é projetada para funcionar do jeito que você quer.

Cada circuito precisa passar do fio que está sob o disjuntor até a caixa de confiança e de volta ao disjuntor. Então você terá que passar mais de alguns fios entre os painéis.

É mais fácil mover 3 disjuntores de uma caixa para outra do que tentar conectar 3 circuitos de transferência em cada caixa.

É mais sensato gastar os $ 250 - $ 300 e obter outra caixa de 6 circuitos. Em seguida, coloque um em cada painel e você terá circuitos de reserva em cada painel. Você encontrará um uso para alguns deles no futuro.

Também tornará muito menos difícil mudar para 50 amps de back-up, se / quando você ultrapassar os 30 amperes que somente uma caixa lhe dará.

    
21.03.2015 / 23:37