O receptáculo externo pode ir diretamente sobre o conduíte que leva a ele?

1

Idealmente, eu gostaria de colocar uma caixa de tomada de energia ao ar livre sobre este conduíte de PVC de 1/2 "que leva a ele para que haja A) nenhum conduíte visível ao redor da caixa e B) não há uma curva extra de 90 ° para tornar o arame condutor mais difícil.Existe uma caixa que eu possa ter um buraco no meio do que este tubo (claro aparado em conformidade) vai se encaixar para acomodar o design minimalista acima mencionado?

    
por amphibient 20.11.2015 / 20:50

4 respostas

É onde normalmente os colocamos e nada na NEC proíbe isso.

Observe também que muitas caixas externas terão um buraco no meio das costas para suportar isso.

Depois de inserir o tubo com muita suavidade através do orifício apertado na parte traseira da caixa, solte uma quantidade generosa de calafetagem ao redor do tubo para manter a água fora.

(a caixa também deve ser aparafusada / fixada na parede)

Exemplos:

Se você quiser configurá-lo na parede.

Se você quiser colocá-lo na parede.

    
20.11.2015 / 21:16

Antes de tudo você PRECISA esculpir ao redor do tubo uma área grande o suficiente para colar um conector macho (t / a) ou um acoplamento no tubo. período. isto é, se você quer estar no código. Se não, você pode fazer como sugerido acima. com um acoplamento (não recomendado), você terá que encontrar um adaptador de caixa de 1/2 ", que irá colar no acoplamento. para ser muito à prova d'água, você cola a parte de trás dele que entra em contato (e cola) Na parte de trás da caixa, qualquer caixa de pvc à prova de intempéries serve, use uma serra de 7/8 "ou uma serra de orifício para uma conexão de 1/2" (7/8 "). Eu não recomendaria desta forma porque você teria que fazer um buraco duas vezes mais fundo no cimento para este acoplamento ser nivelado com a parede, do que você faria para um conector. com o conector, os fios têm que se destacar da parede para que você possa enroscar uma caixa de metal neles.

o melhor caminho seria o conector (macho t / a). você terá que, em qualquer caso, esculpir o cimento cerca de uma polegada de volta na parede. você corta o tubo o mais próximo possível, melhor se você tem uma ferramenta dremmel e pode cortá-la em cerca de 1/8 "dentro da parede com um acessório cortado. mas mesmo que você só consiga cortá-la, diga com um sawzall, você ainda pode se livrar de um 1/8 da parede, desde que você o atarraxe no cimento nos dois cantos (a broca de martelo ajudará, mas para dois furos profundos de uma polegada para âncoras de plástico, você poderia prolly usar uma broca regular com alvenaria).

cole o conector. compre uma porca de vedação de 1/2 "se você estiver usando uma caixa de plástico e use-a no interior da caixa de plástico. se uma caixa de metal com um furo roscado, basta colocar qualquer tipo de gosma nas roscas e aperte a caixa até é firme e vertical ou horizontal, use âncoras de plástico para prender a caixa, adicione o seu dispositivo protegido gfi e uma tampa de bolhas aprovada para uso extra duro e pronto para esclarecer: se você usar uma caixa de plástico, o adaptador da caixa "e acoplamento vai funcionar ou o macho t / a. Se você usar uma caixa de metal você tem que usar o macho t / a apenas. e eu acho que eu disse para usar o conector e a caixa de metal. Isso é o que eu faria. paz e não se esqueça de usar proteção para os olhos quando estiver esculpindo, ya chizzler!

    
21.11.2015 / 19:14

Peça na loja de ferragens uma caixa de junção redonda de PVC resistente a intempéries. Ambas as caixas de metal e PVC ao ar livre têm um buraco na parte de trás, mas as de metal geralmente são rosqueadas. Um produto que parece que vai funcionar é a caixa de junção exterior redonda de PVC Carlon (E365DR), que é provavelmente estocada em qualquer departamento elétrico.

    
20.11.2015 / 21:24

Encontre uma caixa com uma parte traseira lisa e use uma serra circular Para perfurar o tamanho do canal que você tem. As serras elétricas são dimensionadas para o tamanho de troca do tubo, de modo que ½ "é ⅞" e cond "é de 1 ⅛". Certifique-se de calafetar atrás da caixa e ao redor para selar a umidade.

Ou

Corte o conduíte da descarga e insira um niple de perseguição no cubo na parte de trás de uma caixa. Isso pode ser mais fácil.

    
20.11.2015 / 21:44