Chuveiro não quente o suficiente, incapaz de encontrar o ajuste, fabricante fora do negócio

1

Nossa ducha não fica quente o suficiente, mesmo com a maçaneta girando todo o caminho, eu medi cerca de 90 graus F. Uma torneira da pia na mesma sala, ao mesmo tempo mostra 115 graus F. O tubo de água quente que leva ao o conjunto do mixer está quente demais para tocar, então parece que bastante água quente está chegando até o chuveiro.

Da leitura de outras perguntas aqui parece que esses conjuntos de misturadores de chuveiro geralmente têm algum tipo de mecanismo de limite / ajuste, mas não consigo encontrá-lo neste, e parece que o fabricante saiu do mercado há alguns anos por isso não consigo encontrar nada on-line sobre essa marca em particular ("Coventry Brass Works Limited").

Esta montagem em particular parece familiar para alguém e existe uma maneira de ajustá-la?

Aqui estão algumas fotos:

Temperatura medida no chuveiro

Temperatura medida na torneira

Montagem de chuveiro

Montagem do chuveiro de perto com o cabo removido

Punho de montagem de chuveiro

    
por Marc Liyanage 29.12.2014 / 21:08

1 resposta

Se eu estou interpretando as imagens corretamente, acho que a peça de plástico branca que fica dentro é o limitador. Remova cuidadosamente a peça de bloqueio em forma de U, tomando cuidado para não danificar a peça, deslize a parte branca para fora e gire-a ligeiramente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e volte a colocá-la.

Trave de volta no lugar e teste a temperatura máxima da água novamente.

    
29.12.2014 / 21:24