water hammer depois que um regulador é adicionado ao sistema

0

meu departamento de água local mudou meu medidor de um medidor de estrela para uma configuração que tem uma barra s com um regulador.vivei aqui por 30 anos e nunca tive um regulador e nunca verifiquei a pressão.ter um martelo muito ruim ao lavar banheiros com regulador regulado a 55 psi.remove regulator e adicionar um jumper martelo pára mas meu psi é 95. o que está causando martelo? obrigado por qualquer entrada.

    
por doug 01.11.2016 / 21:27

1 resposta

Você pode ter câmaras de ar que drenaram durante a instalação do medidor e recarregado com água, ao invés de ar.

Primeiro, verifique se as câmaras de ar existentes estão funcionando. Pode ser necessário fechar a válvula principal e drenar completamente o sistema por algum tempo para que o ar retorne às câmaras. A maioria é inacessível, dentro das paredes, por isso não são facilmente substituídos, mas você pode adicionar outra câmara em outro lugar.

Certifique-se também de que os suportes do tubo (ganchos) estejam firmemente montados, pois um tubo solto agrava o problema.

    
02.11.2016 / 23:22