Por que o ENT é raramente usado para fiação elétrica?

12

O melhor que posso dizer é que o National Electrical Code 2011 permite a utilização de tubulação elétrica não metálica ("tubo smurf" ou ENT) para a execução de fios elétricos de 120 V. Mas em todos os lugares que eu olho, vejo observações de que seu uso está principalmente confinado a fiação de baixa voltagem (comunicações, alarmes, áudio / vídeo), e algumas localidades proíbem seu uso para fins elétricos de 120 V. Por quê?

Estou planejando instalar algumas caixas externas à prova de intempéries. Os fios serão executados do porão, através da placa única, para o espaço da parede e para fora através de um furo perfurado através de um laminado de tijolo na parte de trás da caixa.

Para fazer a ponte da parede para a caixa à prova d'água, eu pretendo passar o fio no conduíte. As opções aqui parecem ser conduítes metálicos / não metálicos flexíveis à prova de líquidos, PVC, ou algumas das condutas metálicas mais pesadas, como conduítes metálicos intermediários. Tudo isso parece uma dor passar por paredes acabadas, além do material ágil e flexível, e isso parece uma dor por causa de seu peso e acessórios.

O ENT parece muito atraente ao lado deles: leve, fácil de flexionar, fácil de anexar, funciona muito bem com caixas não metálicas. É permitido em locais úmidos (362.10 (4)); o percurso do eletroduto será inteiramente dentro da parede e terminará na parte traseira da caixa, de modo que nenhum deles será exposto à água externa ou direta. O que estou perdendo aqui?

    
por Jeremy W. Sherman 15.07.2012 / 20:25

6 respostas

Não sei por que isso pode ser proibido por códigos locais. Como mencionado nos comentários à questão, este material é frequentemente colocado em paredes e pisos. Ele é muito usado para fiação de 240V e fiação de telefone / dados em Israel, onde quase toda a construção é concreta. Nós também usamos para 120V / 240V e dados em WaterShed aqui nos EUA.

Como outra resposta mencionada, não é bom para uso externo.

    
18.07.2012 / 01:32

Eu não sou eletricista, mas como estou atualmente no meio de algumas reformas, fiquei curioso e fiz algumas pesquisas. Eu encontrei o "Guia Ilustrado de Mike Holt para 101 Regras Essenciais da NEC" (este é o capítulo 3 em formato PDF), que, no artigo 362, explica que NÃO pode ser usado para sistemas de fiação acima de 600V. Para mim, parece que está dizendo que é bom para 120 / 240V. As principais preocupações parecem estar deixando o conduto exposto, principalmente à luz do sol, já que o UV pode torná-lo quebradiço. Também me deparei com uma publicação no fórum discutindo o uso do ENT para 120V, e eles foram discutindo quantos fios você pode usar em um tamanho específico de conduíte, então parece que está feito. Como ele atende ao código da NEC, não consigo encontrar uma boa razão para que locais específicos possam proibi-lo, a não ser possivelmente política.

    
17.07.2012 / 18:09

O ENT não é resistente a raios UV, por isso não funciona na sua aplicação. Além disso, é feio.

O PVC é bastante fácil de rodar, e se você precisar de um ângulo estranho, você pode conseguir isso usando uma pistola de calor. Eu não vejo como usar PVC seria difícil em seu cenário. Se você conseguir chegar à chapa única com uma broca, poderá entrar no furo com PVC.

    
17.07.2012 / 20:51

Seu limite de temperatura superior é de apenas 122 graus Fahrenheit. Em muitas áreas nos Estados Unidos, os sótãos ficam mais quentes do que isso.

    
01.03.2018 / 18:13

Eu não sou eletricista, mas acredito que se trata de dois princípios gerais que são dogmas quase religiosos para os inspetores:

  1. Preferência por sistemas de cabeamento nos quais EXPRESSAMENTE e VISIBILMENTE óbvios quando alguém os utiliza incorretamente.

  2. Sistemas de fiação que um futuro proprietário dificilmente será tentado a usar incorretamente.

No caso de conduíte, acredito que sua principal preocupação é que um proprietário futuro possa ver fios de baixa voltagem passando por um conduíte azul, fios de alta voltagem passando por outro conduíte azul e concluir que não há problema em correr AMBOS E fios de alta tensão através do SAME conduit. Ou, alguém pode cegamente cortar em um canal azul pensando que tem apenas fios de baixa voltagem dentro, e obter uma surpresa muito "chocante".

Colocado de outra forma ... um inspetor pode permitir que você use conduíte azul comum para fiação de alta voltagem OU fiação de baixa voltagem em todo o site, mas evite usá-lo para ambas as finalidades.

O conduíte de plástico com nervuras da Carlon na verdade vem em cores diferentes que são comumente associadas a diferentes usos, mas a AFAIK, essas cores e usos específicos não estão atualmente consagrados em nenhum código atual (o que é uma coisa boa e ruim ... bom, no sentido de que você poderia negociar um acordo com um inspetor ... ruim, no sentido de que ele poderia dizer "não" ou impor alguma combinação de cores excessivamente cara a você, caso não houvesse um padrão oficial em contrário. ). Essas cores incluem:

  • Azul - sistemas de comunicação de dados (por exemplo, ethernet, telefone, etc.).
  • Laranja - sistemas de fibra ótica
  • Sistemas de alarme contra incêndio vermelho
  • Roxo - sistemas de segurança
  • Verde - sistemas relacionados à saúde
  • Amarelo - sistemas de alta tensão
  • Preto, branco e cinza - "Uso arquitetônico"

Por que vale a pena, as únicas cores que parecem estar razoavelmente disponíveis em todos os EUA são azul, laranja, amarelo e vermelho (e eu não estou totalmente confiante de que a cor chamada "amarelo" não é o único Eu pessoalmente chamaria de "laranja". Também as cores além de "smurf blue" são ENORMAMENTE mais caras. OK, tecnicamente, eles são o mesmo custo se você os estiver comprando em quantidades de atacado ... mas o preço que você, como um DIY'er, pagará por 100 pés de alguma cor alternativa de um fornecedor on-line é muito, WAY mais do que você teria que pagar por um rolo de 30 metros de tubo azul-marinho na Home Depot.

    
01.03.2018 / 21:24
  1. Edifício ENT não superior a três andares acima do nível. A principal preocupação é a segurança da vida. Pode ser tóxico ou resultar em geração excessiva de fumaça quando estiver sujeito a produtos de combustão. SEC.362.10.

Julgue seu caso com base nesse comentário.

    
20.01.2017 / 17:41
Comentários recentes

OT era frequentemente usado em um setor não freelancer para coisas que alguns acham incomuns em fábricas menores - já que é mais amplo que a resistência elétrica, é razoavelmente fácil de pregar com um lápis, não poderia machucá-lo se você queimar um fusível, e é barato. Escrever um comunicador é relativamente caro, já que algumas pessoas usam tubos para conectar vários fios, todos gritando como tendo propriedades gramaticalmente inadequadas (normalmente desagradáveis, incomuns, nojentas e ofensivas).... Lees verder