Melhor maneira de estender o circuito de 30A 120v mais de 300 pés?

2

Eu tenho um antigo celeiro para o qual eu gostaria de fornecer eletricidade.

O problema é que o celeiro está a cerca de 300 pés de distância. Eu entendo que a queda de voltagem acima de 300 pés é bastante significativa. A compra de fios mais grossos para acomodar a queda de tensão dessa magnitude pode ser muito cara, e eu teria que descobrir como terminar a extremidade no painel com um calibre tão espesso.

Está usando um transformador em ambas as extremidades uma solução viável / inteligente? O uso de dois condutores em paralelo seria uma opção melhor ou mais segura?

Como algo assim é feito normalmente?

    
por Ace 07.04.2015 / 03:06

4 respostas

Usando a Tabela 8 no capítulo 9 do NEC, juntamente com a Lei de Ohm (a queda máxima geralmente permitida pela boa prática em um circuito ramificado é 5% ou 6V em um circuito de 120V) você recebe um tamanho mínimo de 6AWG em cobre ou 4AWG em alumínio.

Considerando que 6/2 UF é $ 3,00 por pé no borg azul e 14/3 UF é $ 0,87 por pé no borg azul , a ideia do transformador parece ser uma boa opção, até você perceber o quanto. kVA de transformador vai custar-lhe - quase $ 600 via McMaster-Carr, que é o fornecedor mais barato que pude encontrar , com uma peça alternativa disponível para cerca de US $ 650 via Platt Electric Supply .

Mesmo com 240V sendo tocados na casa (fonte), em vez de 120V (assim você só precisa de um transformador) - você ainda estaria com um bom $ 850, o que é comparável a simplesmente enterrar 6/2 UF . Um outro inconveniente criado pela ideia do transformador é o trabalho extra envolvido com a criação de um sistema derivado separado no celeiro (o arranjo de aterramento do equipamento fica ... funky, veja NEC 250.30 para detalhes), então simplesmente enterrar 6/2 UF vai seja sua melhor opção.

Quanto a terminá-lo no painel? Não se preocupe com isso! Os terminais principais em um painel de controle aceitarão facilmente o 6AWG! Se você não estiver usando um painel (como este é um circuito de ramal único alimentando uma dependência), simplesmente use wirenuts apropriados para trancar o 6AWG UF a um comprimento de 10AWG para o circuito de ramal interno no celeiro.

    
08.04.2015 / 03:06

O cabo concêntrico-neutro é relativamente barato e destina-se ao enterramento direto. Pessoalmente, eu estaria recebendo o material 2 AWG, mas isso pode ser mais dinheiro do que você quer gastar.

Note que você precisará conduzir hastes de aterramento no celeiro. Duas hastes com um mínimo de 6 pés de distância devem ser boas.

Certifique-se de enterrá-lo profundamente o suficiente e colocar uma placa tratada com pressão sobre o cabo antes de empilhar a sujeira de volta no topo.

    
07.04.2015 / 03:17

Eu acredito que você está complicando esse problema um pouco. Teria sido útil conhecer as distribuições de carga no celeiro, luzes, motores, número de circuitos, etc. Geralmente, executar dois fios # 4 para energia e neutro e # 10 para terra devem funcionar muito bem para carregamento convencional. Há talvez soluções mais baratas, mas mais detalhes seriam necessários.

    
07.04.2015 / 06:43

Você pode considerar a distribuição de 240V para o celeiro. No celeiro, use um transformador de isolamento de 240-120V. Reduzir a corrente elimina 3/4 da perda de potência. sem muita complexidade.

No Reino Unido, esses transformadores estão normalmente disponíveis, com preços razoáveis - geralmente em caixas impermeáveis amarelas resistentes , usadas em ambientes perigosos como locais de construção. Isso permite o uso de ferramentas de 110V para minimizar o perigo de cabos cortados ou triturados. Se estes estiverem disponíveis localmente para você, eles soam ideais para um celeiro.

    
07.04.2015 / 11:39

Tags