1

Meu gerador de 7200 watts tem duas saídas de 240 volts. Ambos são 30 amperes. Um é um plugue de 4 pinos e o outro é um plugue de 3 pinos. Eu pretendo usar o sistema de bloqueio mais barato envolvendo fio de bitola 10 e disjuntor de 30 amp e conectores de travamento. Basta saber se é possível executar ambos os circuitos na caixa de fusíveis. 30 ampères estão me dando apenas 3600 watts. Posso dobrar isso para usar todo o potencial do gerador? Agradecemos antecipadamente.

    
por shespen 15.10.2017 / 23:41

1 resposta

Não, uma saída faz o trabalho

Você está esquecendo que a tomada de que você está falando é 240V não 120V - 30A * 240V é de fato 7200W, então você só precisa da tomada de 4 pinos (NEMA 14-30) e peças correspondentes (cabo gerador e entrada).

(A outra saída pode ser uma NEMA 6-30 para cargas somente de 240V - nós teríamos que ver uma foto dela para ter certeza. De qualquer forma, você não quer use-o para uma conexão em casa porque não tem um pino neutro, apenas duas hots e um chão.)

    
15.10.2017 / 23:48