Estamos fazendo um acréscimo, e eles simplesmente passaram as linhas de água quente e fria para a adição. As linhas ainda não são usadas, então a água na linha de água quente é fria porque a água quente nunca passa por ela.

Sempre que corremos água quente em qualquer outro lugar da casa, é quente no começo e depois apenas morno.

Aqui está uma foto mostrando onde eles conectaram a nova linha PEX à nossa linha de água quente de cobre existente. Quando não corremos a água por algum tempo, a conexão T de cobre está quente. Assim que ligamos uma torneira de água quente, o cobre fica muito frio lá - então deve estar misturando na água fria da nova linha PEX.

O que poderia estar acontecendo? É só que há água fria na linha não usada que está misturando com a água quente e fazendo com que ela fique fria? Mesmo depois de correr água quente por 20 minutos essa conexão é muito fria. Ou poderia haver um cruzamento quente / frio na adição?

Atualização: Encontrei um cruzamento quente e frio na válvula misturadora de chuveiro na adição.

    
por Scott Jacobsen 16.01.2019 / 06:05

1 resposta

A postagem sugeriu o teste como resposta, pois o acompanhamento o identificou como um cruzamento.

Ao testar o fluxo de água quente e um cruzamento é suspeito, um teste fácil é desligar o fluxo de água do lado quente no tanque para remover a disponibilidade de calor. Quando a torneira quente é aberta a jusante, não deve haver pressão, pelo que sairá muito pouca água. Se a pressão parecer normal ou quase normal, de modo que a água flua consistentemente sem cessar, ela só pode ser um crossover OU uma válvula de bloqueio ruim * (mas se for uma válvula de fechamento ruim, a água ficaria quente por um bom tempo se fornecida tanque).

Neste ponto, é uma questão de seguir as várias torneiras ou misturar válvulas para verificar suas configurações. Essas válvulas (misturando os vales) podem ficar ruins ou ser instaladas incorretamente, então geralmente vale a pena desligar o fornecimento de frio em cada local suspeito até que o fluxo pare.

Parabéns pela solução dos problemas.

    