Por que parte de um circuito sem energia após um curto período de aplicação?

0

Oito tomadas de parede, uma parte da "zona" elétrica chamada "sala de família" falhou. O disjuntor do quarto da família permaneceu fechado e passivo. Nenhum dos outros disjuntores foi aberto. Todas as oito tomadas de parede estavam inoperantes e não tinham corrente nelas.

Tudo isso aconteceu imediatamente após um curto-circuito em um pequeno aparelho em uma das oito tomadas de parede.

Um eletricista foi chamado, estudou o problema e decidiu conectar uma das saídas com defeito diretamente à fonte principal de energia, restaurando assim o uso das oito tomadas de parede. Nada foi feito para identificar quaisquer componentes defeituosos no circuito das saídas com falha ou para corrigir ou identificar a causa desta falha na tomada do plugue de parede.

O que na sua opinião pode ter sido a causa da falha de oito tomadas em uma sala com muitas outras tomadas, todas conectadas a um único disjuntor que não abriu?

    
por Robert Witte 31.05.2017 / 20:22

2 respostas

A parte triste é o seu eletricista deveria ter percebido isso e reparado corretamente em uma linha de tempo muito curto. Pode ser perigoso reparar corretamente o circuito, agora que ele foi re-alimentado de outro local (e possivelmente de uma perna diferente), causando uma situação perigosa para um reparo futuro, remodelar. A maneira correta seria ir até a última saída de trabalho e verificar as conexões e, em seguida, a primeira tomada que não funciona nesses dois locais onde 99% dessas falhas elétricas estão localizadas quando o disjuntor não disparou e há saídas de trabalho adicionais no mesmo disjuntor. Normalmente eu encontro um stabb de volta solto. Mas às vezes um fio quebrado em uma porca de fio ou terminal de parafuso. Se você voltar e consertar isso, certifique-se de remover o segundo feed do painel principal.

    
31.05.2017 / 21:21

Você está dizendo que tem um circuito, com um disjuntor, marcado como "quarto da família". Este circuito tem mais de 8 pontos de venda. E então você teve um evento que você chama de "appliance short", e isso não desarmou o disjuntor (!), E depois disso, oito das tomadas não funcionam, enquanto outras saídas no circuito continuam funcionando. Está bem.

As tomadas são fornecidas por um disjuntor, geralmente em uma topologia de seqüência de caracteres com fios ou cabos que vão do disjuntor à saída 1, do cabo da tomada 1 à tomada 2, etc. etc.

No entanto, é perfeitamente aceitável ter uma topologia em árvore, com saídas 1-4 em uma string, saída 5-7 em uma string saindo da saída 1, saídas 8-10 string saindo da saída 3 e saída 11 teed off outlet 6. Isso não é muito comum, já que é mais trabalhoso fazer a ligação dessa maneira, mas às vezes o layout do prédio exige isso. Como você não está no Reino Unido, os loops não são permitidos.

Tanto o quente quanto o neutro devem seguir os mesmos caminhos e seguir os mesmos caminhos. Se você pensar em quente e neutro como duas árvores separadas em paralelo, elas devem ter exatamente a mesma forma. Você não pode atender a tomada 12 da saída 10 e a neutra da saída 11.

A boa notícia é que tudo deve estar acessível. É obrigatório pelo Código que cada junção esteja dentro de uma caixa acessível, sem desmontar qualquer parte de um edifício.

Você começa fazendo um mapa do circuito, onde começa e para quais receptáculos ele se conecta. Na maioria das vezes é óbvio. Às vezes você tem que estourar a tampa de uma caixa e ver o que está acontecendo lá dentro. Como dito, na maioria das vezes é uma string simples.

Depois de conhecer o layout, localize a saída mais próxima que falhou para o disjuntor. Esse é o primeiro lugar que você olha. O próximo lugar é o próximo próximo outlet. Por exemplo, no exemplo de árvore complicada acima, se as saídas 2-3-4-8-9-10 falharam, a saída 2 é a mais próxima, então você começa lá e olha para a saída 1 depois disso.

Falhas em fios são bastante improváveis, a menos que você tenha recentemente pregado coisas na parede, e até mesmo isso é um resultado final. O que é muito mais provável é uma falha em uma terminação, e o culpado usual é o método de conexão "backstab", onde você coloca um fio em um buraco na parte de trás do receptáculo, e uma mola o prende .

É bem possível que o seu aparelho tenha realmente encurtado, e uma conexão fraca de backstab adicionou um monte de resistência, que limitou a corrente o suficiente para manter o disjuntor de disparo instantâneo. Isso o transformou em uma corrida entre o lento mecanismo de disparo térmico do disjuntor e a tomada incinerando-se. A tomada venceu. Muitas casas queimam desse jeito. A abordagem de alguns eletricistas é a de que nunca usem backstabs , a abordagem da NFPA é obrigar os disjuntores de falha de arco.

Talvez seu cara tenha usado os métodos acima para corrigi-lo. Também é possível que ele tenha feito uma fiação adicional para conectar a metade morta da corda no mesmo circuito. Tudo bem se ele fizer uma estrutura de árvore, identificando e separando positivamente tanto o ponto quente quanto o neutro no ponto de falha. Você não pode confiar no fio defeituoso para ser o corte, porque ambos os fios devem ser cortados no mesmo lugar para quebrar o loop. Um loop de fio e o outro não é uma situação ainda pior!

    
31.05.2017 / 22:34