Por que o inspetor pediu para mover a P-trap acima do piso?

6

Nosso contratante instalou o Ptrap para o nosso dreno de lavadora abaixo do sub-piso, basicamente no espaço de rastreamento.

Nós tínhamos tudo bem dentro da parede.

Em seguida, o inspetor pediu-lhe para mover o Ptrap acima do subpiso. Todos os canos e aberturas não caberiam, de modo que o empreiteiro teria que engrossar a parede para que houvesse espaço para o Ptrap e o respiradouro do secador.

Qual seria o motivo disso? Este código é?

    
por milesmeow 26.10.2016 / 08:10

1 resposta

Todas as armadilhas devem ser instaladas no mesmo piso em que o equipamento é servido, com exceção de banheiras e chuveiros.

Provavelmente você pode encontrar esse bit de código na seção DWV, não necessariamente em máquinas de lavar roupa. Em qualquer caso, colocá-lo abaixo do piso violaria o comprimento máximo do código do tubo de suporte que é 30 "

A necessidade de uma armadilha P

Se você criar um tubo de descarte para qualquer equipamento que precise de drenagem, incluindo uma lavadora de roupas, e o dreno não tiver um P-trap instalado corretamente, você estará criando uma situação perigosa. A piscina de água no fundo da armadilha efetivamente sela os gases de esgoto dentro dos canos, e se você omitir a armadilha, os gases têm uma rota direta para dentro de sua casa. Além de estarem carregados de organismos prejudiciais que você pode inalar, alguns gases de esgoto, como o metano, são inflamáveis. Se a lavadora estiver em uma área fechada, você poderá criar um risco de incêndio omitindo a armadilha ou a instalação inadequada.

    
26.10.2016 / 08:26