Pergunta sobre religação do 2º andar

4

Estou reformando 3 quartos no segundo andar de uma casa antiga (da década de 1920). Todos os botões e tubos foram desconectados. Eu tenho iluminação feita, mas agora fazendo circuitos de tomada geral do quarto. Eu estou colocando cada quarto em seu próprio circuito 20amp.

A casa tem paredes de gesso que estão em muito boa forma, e eu quero continuar abrindo essas paredes ao mínimo. Meu plano é fazer com que a casa corra do porão para uma tomada em cada sala, através de uma parede exterior com moldura de balão. Em seguida, corra até o sótão / crawlspace e volte para a próxima saída, e assim por diante. Cada quarto tem 5-6 pontos de venda, o que significa que um cabo está descendo e outro voltando para o mesmo terminal. Eu tinha algumas pessoas que avisavam que essa era uma boa maneira de fazer isso, incluindo um eletricista comercial.

Eu já fiz um rough em um dos quartos dessa maneira, mas depois, olhando outros exemplos que vi online, estou me questionando. Muitas pessoas parecem estar cortando um canal horizontal das paredes para fazer corridas horizontais entre as tomadas. Outra opção que eu encontrei foi uma caixa de junção central no sótão para cada circuito com os fios caindo em cada tomada.

Há algo de errado com o meu método (não apenas do ponto de vista do código)? O fio extra não me incomoda, só não quero comprometer a segurança.

    
por Uncle Woody 07.10.2018 / 23:59

1 resposta

Qualquer uma das opções acima está bem. Eu não seria um fã do método "faça um canal horizontalmente" por causa do fator destrutivo.

A topologia "estrela", uma grande caixa de junção no teto, é ideal porque mantém o comprimento da fiação mais curto, apenas painel a caixa e caixa ao receptáculo. É também o mais fácil se no futuro você quiser aumentar a capacidade de energia para executar aquecedores portáteis, jogos para PC, o que você tem.

A caixa precisa ser grande . Você precisará de 4,5 polegadas cúbicas, além de outras 4,5 polegadas cúbicas para cada cabo, incluindo o suprimento. Meu go-to é uma caixa de aço de 4-11 / 16 ", que tem 42 ci para bons 8 cabos. Uma fonte de eletricidade adequada vai custar US $ 2 e espere pagar em uma grande loja, o que é irônico desde você acha que eles se especializariam em grandes caixas.

No entanto, a caixa de junção do sótão deve permanecer acessível . Não pode ser "melhorado" ou, se o fizer, tem de colocar uma portinhola para permitir o acesso sem desmontar qualquer parte do edifício. Também não enterre a caixa no isolamento, ela precisa de contato com o ar para dissipar qualquer calor interno.

    
08.10.2018 / 02:41