O neutro deve ser colado no subpainel do meu celeiro?

1

Eu me mudei para uma casa com um celeiro. O celeiro tem um painel de 100 Amp. Ele se alimenta de um disjuntor de entrada principal de 100A na caixa do Entry. Existem 3 fios para o sub. Chão e 2 quentes. O subpainel no celeiro tem disjuntor principal de 100 amp. Existem duas barras de aterramento no sub que estão conectadas. Estou ouvindo certo? Que o branco e os motivos não podem ser conectados à mesma barra?

    
por Ron Hei 09.04.2018 / 23:42

2 respostas

Nós realmente precisamos saber se a conexão é feita através de conduíte de metal, particularmente eletroduto metálico rígido (cano roscado). O conduto de metal é o fio terra , significando que o fio neutro branco não é o fio terra.

Qualquer fio que normalmente manuseia a corrente de retorno de uma fonte quente, é um neutro . O neutro não é moído. Os fios que só lidam com corrente durante falhas elétricas são aterramentos de segurança .

A ideia de ligar uma dependência sem um terreno foi proibida há algum tempo, e por um bom motivo . Por algum tempo, Code permitiu um híbrido tóxico: "basta combinar neutro e terra". "Afinal, eles vão para o mesmo lugar no painel principal, certo?" Mas é uma idéia terrível que realmente piora as coisas. Se você não tivesse base alguma, um neutro quebrado quebraria seu poder. Com neutro bootlegged para o chão, um neutro quebrado flutua todos os seus motivos para 120V , fazendo coisas que deveriam ser seguras, letais!

A aplicação de uma haste de aterramento também não cura. A sujeira é um mau condutor (e é por isso que nos incomodamos em cavar o cobre) e a sujeira entre o galpão e a casa não tem a capacidade de devolver grandes quantidades de corrente, como acontece com um curto-circuito. Você acaba apenas eletrificando o solo também!

Me lembra uma história sobre uma mulher cujo telefone não funcionava. "Mas eu sei quando alguém liga, porque o cachorro grita". Hooboy.

Se você tiver neutro e solo separados

- então, como Alguém diz acima, você precisa ter barramentos neutros e terrestres separados. Como as dependências precisam de um desligamento principal, as pessoas geralmente usam painéis do tipo "painel principal" e usam o "disjuntor principal" como o desligamento. Estes destinam-se a ser painéis principais, que não precisam de barramentos neutros e terrestres separados, então isso é freqüentemente omitido. Ou eles vendem barramentos terrestres acessórios separados ou permitem dividir um barramento netural duplo em um barramento neutro e um barramento de aterramento.

Como muitos "eletricistas" arremessam o Romex em novas casas ou fazem reparos, eles geralmente não entendem os pontos mais sutis dos subpainéis. Por isso, é comum ver eletricistas ligando subpainéis como painéis principais, colocando neutros e aterram no mesmo barramento. Os fundamentos não foram ensinados quando eles foram para o comércio escolar, ou ficaram tão habituados a trabalhar em casas de um painel que eles esqueceram. De qualquer forma, é o tipo de erro que não falha imediatamente.

Se você tem apenas neutro

Então você está pirateando, com os riscos nele.

Você pode consertar isso ao adaptar um fio terra e separar seus neutros e aterramentos. O fio terra não precisa seguir a mesma rota que os condutores. Se os condutores estiverem no conduíte, você pode adicionar o fio. Caso contrário, você pode direcionar enterrar um fio de cobre nu de tamanho apropriado.

Como alternativa, você pode tornar isso seguro colocando o shed inteiro em um disjuntor GFCI (sendo este um disjuntor de 2-polos se o shed tiver 240V). Neste caso, você deve separar os neutros dos fundamentos ou derrotar o propósito! Agora, se algo te morde, ele está retornando não através do fio neutro, e o GFCI irá detectar isso e desarmar.

Outra opção é converter o circuito em apenas 120V. As cores dos fios podem (ou não) ser as cores certas para que isso seja legal. Neste caso, um fio torna-se terra, um fica neutro e o outro fica 120V quente. Isso geralmente é bom o suficiente para pessoas que não estão fazendo trabalhos pesados.

    
10.04.2018 / 18:05

Se o suprimento para o subpainel não tiver fio terra, ele possui um terra de proteção combinada & condutor neutro. Sua terra e barras neutras devem estar unidas.

Se o suprimento para seu subpainel tiver terra neutra e fios neutros, você precisará separar os cabos terra e neutro em barras separadas, e não conectar as barras juntas.

O código pode exigir que você tenha um condutor de terra separado em determinadas circunstâncias, mesmo que seja um prédio separado.

    
10.04.2018 / 11:44