Fio NMB 12 / 2WG usado para luzes embutidas internas, isso é ruim?

3

Eu tinha sobrado um fio de NMB 12 / 2WG e decidi usá-lo em vez de comprar uns 14/2 para conectar algumas luzes LED embutidas internas.

Além do fato de que foi uma dor para trabalhar, é ruim usar um fio mais amplo do que o necessário?

Infelizmente, só estou pensando nisso depois do fato, acho que deveria estar OK, mas sou super paranóico com relação à eletricidade.

    
por Matt 18.05.2016 / 03:28

1 resposta

Colocar 12/2 em um circuito de 15A não é grande coisa - os únicos problemas com o uso de um fio maior do que o exigido pela ampacidade são a dificuldade física de trabalhar com ele e o potencial de overstuffing boxes. (Se for grande demais para caber nos terminais dos seus dispositivos, não é suor - apenas fio-máquina ou Wago em algumas tranças do fio mais pesado que o dispositivo pode usar.)

Na verdade, às vezes é praticamente necessário colocar um fio maior em um circuito longo (é apenas uma recomendação no NEC, mas alguns equipamentos sensíveis odeiam quedas de energia ...) para evitar que a queda de voltagem se torne excessiva. (O NEC recomenda 5% no máximo em todo o circuito - geralmente é mantido abaixo dos 3% para permitir cabos de extensão e outros enfeites).

    