Q: Isso é possível? Como eu pude fazer isso?
R: Certamente possível, mas há alguns problemas óbvios:
- A tensão de circuito aberto para reatores de partida instantânea T8 é de até 600v.
- A maioria dos balastros requer instalação em um gabinete de metal para dissipação de calor e blindagem de RF.
- A maioria dos balastros requer distâncias de separação de fios bastante curtas entre o lastro e a lâmpada (talvez 6 '- alguns reatores de sinal de especialidade terão distâncias maiores).
- A maioria das lâmpadas fluorescentes T8 fornecidas por um reator eletrônico são eletricamente muito barulhentas. Mover a lâmpada para longe de um gabinete de metal aterrado torna a contenção de ruído ainda pior. Em um ambiente residencial, pode-se estar muito insatisfeito com a interferência de RF.
Já considerou um LED idêntico ao fluorescente T8? Existem unidades disponíveis que funcionam diretamente na tensão de linha de 120v. O custo inicial da lâmpada é alto, mas se você estiver criando uma peça personalizada de arte de iluminação, isso pode não ser um problema. Um exemplo é o modelo 1920WH-L (não estou endossando essa unidade em particular):