Dado o grande tamanho dos condutores, eu usaria alumínio para isso, especificamente as novas ligas da série AA-8000. Sim, o alumínio tem uma má reputação como fio. Mas isso só se aplicava às defeituosas ligas AA-1300 instaladas durante o boom de habitação do pós-guerra e, mesmo assim, ao material de pequeno calibre em que foi usado, em vez do cobre de calibre 12-14. 1300 agora é proibido em qualquer indicador. 8000 é bom e cerca de 1/3 do custo do cobre. O gráfico de fluxo de ar diz para usar o alumínio 2ga. Qual exigirá o conduto maior.
Em segundo lugar, parece que você também quer lojas de conveniência de 120V por aí também. Mas se você não precisasse disso, eu perguntaria ao seu fornecedor se eles oferecem uma máquina que é de 240V em vez de 120V, e conecte um circuito de 240V 10A. Isso permitiria que você fizesse isso em cobre 10ga. (Nesses tamanhos menores, o alumínio não é muito mais barato.)
Duplique a voltagem, reduza pela metade a corrente, diminua as perdas.