Bad GFCI ou liguei errado?

4

Acabei de instalar um soquete Hubbel GFCI e, quando voltei a ligar o disjuntor, as luzes verdes e vermelhas do GFCI se acenderam e o botão de reset não permaneceria.

Os fios terra são pigtailed e conectados ao parafuso terra na caixa de metal.

Os fios do cabo de linha estão conectados aos parafusos de linha coloridos apropriados no gfci

O par de cabos de carga existente está conectado aos parafusos de carga apropriados no gfci.

Não sei se tenho um mau GFCI ou algo está errado com a minha ligação.

Poderia outro dispositivo GFCI desconhecido naquele circuito estar causando esse problema

Alguma idéia do que pode estar errado?

    
por provlima 22.09.2017 / 20:03

2 respostas

Sempre pause sua instalação depois de ter instalado os LINE fios, mas antes de você ter instalado qualquer LOAD fios. Ligue e execute o GFCI com seus ritmos.

Isso elimina vários problemas, incluindo

  • recebendo confusão de fios de suprimento e downline
  • anexando acidentalmente aos LOAD terminais
  • curtas e outros problemas com a fiação downline
  • tendo uma falha de aterramento real em algum ponto abaixo

Se o GFCI funcionar sem nada na linha LOAD , você sabe que se surgirem problemas após adicionar um conjunto de fios a LOAD , isso é um problema e pode solucionar o problema de acordo.

Outro dispositivo GFCI em um circuito diferente não pode causar isso. Outro GFCI a montante neste circuito faria com que este GFCI ficasse completamente escuro.

    
22.09.2017 / 20:30

Tente remover os fios de carga. Se o GFCI for reinicializado apenas com a tomada alimentada, haverá uma falha na fiação ou um dispositivo que esteja causando o problema.

    
22.09.2017 / 20:12