Perguntas sobre o tamanho do fio do subpainel

1

Estou instalando um subpainel em um edifício externo que será alimentado a partir de um subpainel de 50 amp em outro prédio externo (indo até a caixa principal não é uma opção). Eu só preciso de 30 amperes no novo bulding e estou usando o fio # 6 para a corrida de 80 'entre os prédios. Após o novo subpainel e um disjuntor de 30 ampères será outro 55 'correr para um plug 30amp para uma conexão RV. De acordo com as interwebs eu posso usar um fio # 10 para essa corrida. A minha pergunta é quando eu estou calculando o tamanho do fio é o comprimento da corrida considerada a partir do novo disjuntor para a tomada ou eu preciso usar a distância do subpainel original no outro prédio? Meu pensamento é que eu deveria usar o # 6 todo o caminho até a tomada também.

    
por miltbuilt 07.03.2017 / 23:42

2 respostas

Você tem 2 perguntas completamente diferentes em dois escopos completamente diferentes. Não os confunda. Você deve considerar e responder cada um individualmente e usar a maior das duas respostas.

  1. Dado o receptáculo que você deseja usar, que define o tamanho do disjuntor, qual é o tamanho mínimo de fio que você deve usar para evitar cozinhar o fio? Um 30TT ou 14-30 requer um disjuntor 30A e a resposta é "fio 10 AWG".

  2. Dada a corrente que você realisticamente espera desenhar, na verdade , quanta queda de voltagem você acha que será aceitável para você? Isso é mais complicado, começando com o "sorteio atual, na verdade". Depende dramaticamente de quais appliances estão instalados em seu RV, quais appliances você realmente usa, e o quanto de corrente eles consomem. Qual você precisa pesquisar.

Lembre-se - ter um plug de 30A não significa que o RV consome 30A. Isso significa que é a tomada padrão nos parques de RV, porque alguns outros RVs desenham 30A.

Continuando a parte 2, você precisa descobrir a queda de voltagem que você considera aceitável sob sua (s) carga (s) prática (s). Eu, pelo menos, não tenho problemas com uma queda de 5-6%, mas, depois, não alimentei minha família com um aumento de volume. Aqueles que dizem, digamos, 3% são máx. 3% não é obrigatório, resume-se ao que você considera aceitável. A queda de tensão não pode danificar seu fio, o disjuntor requerido na etapa 1 garante isso.

Como exemplo, digamos que sua carga prática seja 10A na maior parte do tempo e você gostaria de ter uma queda de 3%; ou 20A em circunstâncias extremas e você não se importa com uma queda de 6%.

Conecte-os a uma calculadora de queda de tensão , e lá vai você. (considere apenas a distância do último subpainel ao RV).

Agora, pegue o maior (menor numericamente) na etapa 1 (10AWG) e na etapa 2 (no meu exemplo 12AWG). Você deve usar pelo menos 10AWG.

Se você fez os números novamente com 3% a 24A (o valor mais alto que você pode desenhar continuamente), recebo 10 AWG.

Se você quiser um fio mais grosso, entre você e sua carteira.

Agora, considere o novo fio de liga de alumínio AA-8000. O ooga-booga nunca se aplicava ao AA-8000, nem aos grandes maestros. Nesses tamanhos grandes, com muito conteúdo de metal, é muito mais barato e se liga melhor a grandes abas, que são feitas de alumínio.

A partir de 6 AWG Cu, começo a definir os preços de duas formas - você precisa executar os números e normalmente aumentar o tamanho de um fio, ou seja, 4 AWG Al. Pelo custo, você pode até aumentar o tamanho do AL e reduzir ainda mais a queda de tensão.

Se você converter o feed em um subpainel, poderá converter o disjuntor de suprimento. Se você converter o feed em um receptáculo, você deve usar o disjuntor que o receptáculo requer.

    
08.03.2017 / 00:34

"Minha pergunta é quando eu estou calculando o tamanho do fio é o comprimento da corrida considerada a partir do novo disjuntor para a tomada ou eu preciso usar a distância do subpainel original no outro prédio?"

Para os cálculos de queda de tensão, todo o funcionamento do fio, a partir do painel principal, verá a queda de tensão ao longo do caminho. Mas como o tamanho do fio a montante é maior, ele não contribuirá tanto para a queda de tensão quanto na última seção.

Eu recomendo que você coloque o maior fio que você pode pagar & é prático para lidar.Alguma da estrada vai agradecer. Você pode ter um disjuntor 30A protegendo um fio # 6 alimentando um receptáculo de 30A. Daqui a alguns anos, talvez você queira ter um carregador EV e ficará feliz em ter o fio apropriado instalado.

    
03.12.2017 / 18:33