Perguntas sobre o meu plano para o novo circuito de 50A (com fotos)

1

Visão geral

Imagens / diagramas no final. Eu vou retirar permissões e gostaria de fazer isso corretamente. Eu irei desconectar um circuito de 40A não utilizado e substituí-lo por um novo circuito de 50A em minha garagem para um carregador de veículo elétrico NEMA 14-50 (Tesla). As especificações de fiação da Tesla dizem para usar um fio neutro para o NEMA 14-50. Este circuito será submetido a taxas de hora do dia específicas apenas para o veículo elétrico.

Plano

  • Eu removerei o disjuntor de pólo duplo de 40A, taparei os fios do circuito e instalarei novos disjuntores de pólo duplo de 50A
  • Vou usar o fio THWN de bitola 6, conectando a barra de aterramento à barra de aterramento, neutro a neutro, um quente para cada lado do disjuntor de pólo duplo de 50A
  • O circuito corre para o exterior com LBs em cada saída / ingresso, passando por conduíte de PVC e um submedidor a caminho da garagem
  • Corre através de pinos na parede da garagem, saindo na caixa de plástico para um receptáculo NEMA 14-50

Perguntas:

  1. Eu corro fios isolados individualmente ou todos os quatro fios isolados devem ser revestidos? Relaciona-se à minha próxima pergunta sobre o fio neutro. Mais uma vez, isso passará por uma pista externa, portanto, um "local úmido". Eu suponho que todos os quatro estão embainhados juntos.
  2. O diagrama de fiação do aparelho só tem linhas desenhadas para os dois pontos. Eu desenhei em como eu acredito que deveria ser conectado. O neutro ignora tudo no medidor, indo diretamente da barra neutra no painel principal para o receptáculo NEMA 14-50. Isso está correto para o neutro?
  3. Os fios terra são removidos de 3/4 ", fixados da barra de aterramento no painel principal ao terminal de aterramento (?) no medidor e, em seguida, novamente do terminal de aterramento no medidor para o receptáculo. Nenhum aterramento conectado à caixa de saída de plástico . Isso é correto para o chão?
  4. Eu pretendo sair de casa na LB, que desce no submed, colocando o novo submens ao lado do medidor existente (foto), depois continuando pelo canal até a garagem. Se eu fizer furos nos pinos internos para fazer isso, preciso de buchas?
  5. O conduíte de PVC externo ficará sobre a fundação de alvenaria. Eu preciso proteger o conduto para a alvenaria?
  6. Devo usar o conduíte de PVC de 1 ", com 4 fios de bitola 6?
  7. O que mais eu não mencionei tornará isso mais fácil / seguro?

    
por MinnesotaDIY 05.08.2018 / 19:18

1 resposta

Respondendo suas perguntas por sua vez:

  1. Você estará usando fios individuais no canal aqui - não há nenhuma razão aqui que mereça lutar com um cabo chato e chato por um condutor! Todos os quatro fios, no entanto, serão puxados para dentro do conduíte como um grupo - você pode chupar uma corda (amarre um saco de plástico no final) através do conduíte, uma vez que está junto que você pode usar para puxar os fios.

  2. Você está bem no neutro aqui - um medidor para serviço de fase dividida de 120 / 240V não precisa dele. Simplesmente encha a linha e carregue os neutros junto com um wirenut adequado (ou um conector de emenda mecânico com terminal de parafuso) neste ponto.

  3. Seu esquema de aterramento proposto também é bom, dada a sua escolha de conduíte - eu sugeriria usar um fio terra em vez de um isolado, embora isso economize um pouco de espaço dentro do conduíte.

  4. Como você está conduzindo o conduíte através dos prisioneiros em vez de um cabo, você não precisará de buchas de nenhum tipo para passar o conduto através de orifícios nos prisioneiros. Eu sugiro executar o conduto exterior acima da janela, a propósito; Dessa forma, você não tem que tentar encaixar um conduto atrás do seu medidor de gás.

  5. Você precisa proteger o conduíte para o que está sentado em intervalos de 3 ', sim. Cintas para todos os outros trabalhos se você está correndo contra o tapume com tachas de 16 "O / C - para tachas 24" O / C, basta anexar uma cinta de conduíte para cada parafuso, através do tapume. Se você decidir prender o conduto à alvenaria, use âncoras de alvenaria ou fixadores para as correias do conduíte, em espaçamentos de 3 '.

  6. 1 "é um tamanho adequado para a corrida que você planejou, mas o PVC pode não ser o material correto - você pode preferir o EMT, embora queira fazer a transição para o LFMC para a curva composta no final de garagem da pista ao ar livre em vez de usar corpos de conduíte para isso - ou que, ou dobrar EMT ou PVC para caber usando um dobrador de conduíte.

  7. Se você for fazer a corrida por cima da janela, montaria a bandeja do medidor de forma que sua borda inferior se alinhasse com a borda superior da janela. Isso significa que você pode simplesmente passar o canal pelo lado esquerdo da bandeja do medidor.

06.08.2018 / 03:25