Mistério atual nos fios neutros que entram na caixa de tomadas

5

Em retrabalho de tomadas e switches em nossa casa na Califórnia em 1960 para usar conectores AlumiConn + tranças de cobre quando necessário (em vez de porcas de aço + Noalox), me deparei com uma caixa de parede duplex na cozinha que inclui fios de entrada e saída em um circuito que é completamente separado da outra fiação na caixa. Esse circuito separado específico inclui apenas tomadas, e a caixa de parede está a montante de qualquer outra coisa no circuito. Desconectar os fios naquela caixa de parede não deveria ter deixado nenhum poder para o resto do circuito ... ou assim pensei.

Depois de desligar o disjuntor para o circuito, eu comecei a desconectar as porcas de fio que conectam este par de fios de entrada e saída, e foi quando vi faíscas inesperadas entre os dois fios neutros. Nada foi plugado para as tomadas no momento. A princípio, pensei ter cometido um erro ao identificar os disjuntores, mas, com o melhor de minhas habilidades, tenho certeza de que o restante do que está na caixa não está relacionado e está separado. Eu finalmente comecei a abrir todas as saídas a jusante naquele circuito, desconectar todos os fios, depois testar e testar novamente usando um testador de dois condutores (tipo como este ) e um verificador de continuidade. Todos os outlets (superficialmente, pelo menos) parecem estar conectados de uma maneira comum, com fios de entrada e saída e tranças para os receptáculos, bem como figura B neste diagrama . No entanto, os testes revelam que quando um determinado outro disjuntor da casa (luzes de operação em outro lugar) está ligado, duas das caixas de parede no circuito com problema exibem o seguinte comportamento: há corrente fluindo em um dos os neutros entrando na caixa. Meu testador de duas derivações acende quando eu conecto ao neutro e ao terra, mas não entre neutro e quente, e não entre quente e terra. Desligar o "outro" disjuntor interrompe esse comportamento.

A pesquisa desse tipo de coisa me leva a concluir que a causa mais provável é um ponto morto compartilhado entre o meu circuito de problema e outro circuito da casa. Meu melhor palpite é que os fios que alimentam as duas caixas de saída são provenientes de uma junção em outro lugar (em outras palavras, que a fiação não é estritamente de saída para saída como eu esperava, mas que há algum local não identificado) e, nesse cruzamento, alguém conectou um neutro do outro circuito ao (s) ponto (s) neutro (s) alimentando as caixas de saída. Fui ao sótão para investigar, mas o sótão usa isolamento solto (então basicamente não consigo ver a fiação) e não é fácil navegar com segurança, então desisti por enquanto.

Perguntas: minhas conclusões são razoáveis ? Quais são outras possíveis causas desse comportamento?

(Mais informações: há duas outras coisas na caixa de parede, um interruptor e uma tomada, cada um em disjuntores separados. O circuito com as tomadas é um terceiro. Tenho 99,9% de certeza de que não há conexões ou dependências entre Esses 3 circuitos foram testados com todos os 3 disjuntores desligados O circuito que inesperadamente permite a corrente nos neutros mencionados acima usa um disjuntor.

    
por mhucka 09.01.2019 / 19:17

3 respostas

Primeiro, existe um circuito ramificado de múltiplos fios (MWBC) , no qual dois hots intencional e consensualmente formam um neutro. Eles são colocados em pólos opostos de serviço, o que significa que somente correntes diferenciais fluem através do neutro. Isso funciona para 2 hots em serviço de fase única (split) e até 3 hots em serviço de 3 fases (208V) que você só encontrará comercialmente ou em Nova York.

Os neutros devem ser cuidadosamente ligados para serem monógamos ao seu parceiro quente (s), para assegurar que o neutro não carregue mais corrente do que seu (s) parceiro (s) quente (s). Afinal, os neutros não têm disjuntores. Se um neutro carregasse corrente para mais do que seu hots pretendido, ele poderia sobrecarregar, e nada detectaria isso. Emprestar um neutro não é permitido.

Outra regra é que as correntes devem ser iguais em todos os cabos ou eletrodutos. Isso significa que não há loops, as rotas de fiação devem ser uma topologia de "árvore" rígida. Isso também significa que o neutro sempre estará no mesmo cabo com seu parceiro hot ou hots no MWBC.

E isso significa que as MWBCs serão prontamente aparentes no painel de serviço, porque elas entrarão na caixa em um cabo vermelho-preto-branco. (ou no mesmo conduto). Quando você vê isso, coloque ambos os pontos vermelho e preto em um disjuntor de 2 pólos, de modo que quando você desliga um lado, o outro também esteja desligado. Isso satisfaz uma regra básica do MWBC.

Neste ponto, desligar esse disjuntor deve interromper todo o fluxo de corrente no neutro.

Se não, então você tem um problema "promíscuo neutro" que você deve eliminar agressivamente.

Os terrenos, por outro lado, podem ser promíscuos, uma vez que a corrente flui apenas sobre eles durante condições de falha.

    
09.01.2019 / 23:48

Quando você desliga um disjuntor, ele abre o fio quente, mas não o neutro. Neutros não devem ser trocados. As faíscas que você viu entre os neutros não são inesperadas ou um sinal de que algo está errado.

Nunca deve haver tensão entre o neutro e o terra. É possível que os neutros onde você encontrou a tensão no terra, mas não a quente, sejam realmente hots em fios brancos, como loops de comutadores?

Se houver corrente fluindo em um neutro quando o circuito estiver desligado, é provável que esse neutro esteja misturado com os neutros de outros circuitos em algum momento, o que é um problema. Os neutros de todos os circuitos originados de um painel estão ligados ao painel, mas não devem ser misturados (tocados ou unidos) em qualquer lugar a jusante do painel.

    
09.01.2019 / 20:14

Você tem dois circuitos que você acha que podem estar erroneamente conectados. Não desconecte nenhum (mais) fio e use o AlumiConns para restaurar as conexões que você sabe que estão corretas.

Em seguida, teste os circuitos da seguinte forma:

  1. Exclua hots erroneamente conectados desligando um disjuntor e verificando se os slots quentes nos receptáculos para esse circuito são [EDIT] NOT hot. Este pode ser um testador de voltagem sem contato ou apenas um plug in lamp.

  2. Teste a presença de neutros conectados incorretamente nos circuitos instalando um receptáculo GFCI em um dos circuitos de uma caixa o mais próximo possível do painel. Use os terminais de carga para alimentar o resto do circuito das saídas. Se você colocar uma carga na tomada final e o GFCI disparar, os neutros serão (erroneamente) conectados. Se isso não acontecer você provavelmente não se juntou aos neutros.

EDIT A maneira de transformar " provavelmente não se uniu a neutros" certamente é ter certeza de que não há caixas de junção (onde uma conexão errada de neutros podem ser feitos) entre o local onde você instalou o receptáculo GFCI e o painel.

Se houver conexões erradas no sótão ocultas sob o isolamento e , uma delas pode estar entre a primeira caixa ([edit] ou a caixa onde o GFCI está localizado) no espaço vital e o painel, então você teria que abrir a frente morta do painel e usar um amperímetro de corrente para testar a corrente nos neutros de cada circuito quando o disjuntor estiver desligado.

Não deve haver corrente no neutro de um circuito com o disjuntor desligado. A existência de tal corrente indicaria que o neutro está conectado erroneamente a outro circuito que é energizado e tem cargas ativas de forma que algumas (aproximadamente a metade) da corrente está fluindo através do caminho neutro do circuito sendo examinado.

EDITAR Se você não tiver um amperímetro de corrente, poderá usar um amperímetro padrão, mas será necessário desconectar o neutro e inserir o amperímetro entre o fio neutro desconectado e a barra neutra no painel.

Antes de desconectar o neutro você desligaria os disjuntores ambos e você teria certeza de que a carga total no outro circuito não excederia a capacidade atual do amperímetro quando o disjuntor do outro circuito estivesse ligado para enviar a corrente pelo caminho neutro.

Espere usar uma carga que causaria um total de 0,3 A a 5 A no caminho neutro. Uma única lâmpada incandescente de 40 W a 100 W serviria.

EDITAR Minha resposta se aplica se os dois circuitos não forem um MWBC como explicado acima por @Harper acima. Se for um MWBC, então os circuitos compartilham um design neutro e não haveria razão para mudar isso.

EDIT Aqui está outra maneira de usar um receptáculo GFCI como um dispositivo de teste para determinar se dois circuitos conectaram os neutros de forma errada.

No painel, escolha um dos dois circuitos e desligue o disjuntor. Desconecte os fios quente e neutro para esse circuito e conecte-os respectivamente aos terminais de carga quente e neutro do receptáculo GFCI. Conecte as tranças do disjuntor e da barra neutra aos respectivos terminais quentes e neutros da linha do receptáculo GFCI. Você acabou de instalar um receptáculo GFCI que não possui conexões entre ele e o painel.

Ligue o disjuntor novamente e redefina o GFCI. Cargas nos dois circuitos desarmarão o GFCI se houver uma conexão neutra. Se o GFCI não desarmar, não haverá conexão neutra entre os dois circuitos. (Varie a carga no circuito em teste para garantir que você não tenha obtido cargas balanceadas que estejam dando uma corrente no caminho neutro igual à do caminho quente.)

    
10.01.2019 / 00:24