Você tem dois circuitos que você acha que podem estar erroneamente conectados. Não desconecte nenhum (mais) fio e use o AlumiConns para restaurar as conexões que você sabe que estão corretas.
Em seguida, teste os circuitos da seguinte forma:
-
Exclua hots erroneamente conectados desligando um disjuntor e verificando se os slots quentes nos receptáculos para esse circuito são [EDIT] NOT hot. Este pode ser um testador de voltagem sem contato ou apenas um plug in lamp.
-
Teste a presença de neutros conectados incorretamente nos circuitos instalando um receptáculo GFCI em um dos circuitos de uma caixa o mais próximo possível do painel. Use os terminais de carga para alimentar o resto do circuito das saídas. Se você colocar uma carga na tomada final e o GFCI disparar, os neutros serão (erroneamente) conectados. Se isso não acontecer você provavelmente não se juntou aos neutros.
EDIT A maneira de transformar " provavelmente não se uniu a neutros" certamente é ter certeza de que não há caixas de junção (onde uma conexão errada de neutros podem ser feitos) entre o local onde você instalou o receptáculo GFCI e o painel.
Se houver conexões erradas no sótão ocultas sob o isolamento e , uma delas pode estar entre a primeira caixa ([edit] ou a caixa onde o GFCI está localizado) no espaço vital e o painel, então você teria que abrir a frente morta do painel e usar um amperímetro de corrente para testar a corrente nos neutros de cada circuito quando o disjuntor estiver desligado.
Não deve haver corrente no neutro de um circuito com o disjuntor desligado. A existência de tal corrente indicaria que o neutro está conectado erroneamente a outro circuito que é energizado e tem cargas ativas de forma que algumas (aproximadamente a metade) da corrente está fluindo através do caminho neutro do circuito sendo examinado.
EDITAR Se você não tiver um amperímetro de corrente, poderá usar um amperímetro padrão, mas será necessário desconectar o neutro e inserir o amperímetro entre o fio neutro desconectado e a barra neutra no painel.
Antes de desconectar o neutro você desligaria os disjuntores ambos e você teria certeza de que a carga total no outro circuito não excederia a capacidade atual do amperímetro quando o disjuntor do outro circuito estivesse ligado para enviar a corrente pelo caminho neutro.
Espere usar uma carga que causaria um total de 0,3 A a 5 A no caminho neutro. Uma única lâmpada incandescente de 40 W a 100 W serviria.
EDITAR Minha resposta se aplica se os dois circuitos não forem um MWBC como explicado acima por @Harper acima. Se for um MWBC, então os circuitos compartilham um design neutro e não haveria razão para mudar isso.
EDIT Aqui está outra maneira de usar um receptáculo GFCI como um dispositivo de teste para determinar se dois circuitos conectaram os neutros de forma errada.
No painel, escolha um dos dois circuitos e desligue o disjuntor. Desconecte os fios quente e neutro para esse circuito e conecte-os respectivamente aos terminais de carga quente e neutro do receptáculo GFCI. Conecte as tranças do disjuntor e da barra neutra aos respectivos terminais quentes e neutros da linha do receptáculo GFCI. Você acabou de instalar um receptáculo GFCI que não possui conexões entre ele e o painel.
Ligue o disjuntor novamente e redefina o GFCI. Cargas nos dois circuitos desarmarão o GFCI se houver uma conexão neutra. Se o GFCI não desarmar, não haverá conexão neutra entre os dois circuitos. (Varie a carga no circuito em teste para garantir que você não tenha obtido cargas balanceadas que estejam dando uma corrente no caminho neutro igual à do caminho quente.)