Problema de ar condicionado em casa

0

Eu tenho uma unidade de ar condicionado que estava aqui quando comprei a casa. Foi nos anos 70 aqui hoje, mas eu tenho uma casa velha e as janelas não abrem, então a casa estava quente. Eu decidi ligar o ac e colocá-lo em cerca de 65 graus. Saí de casa por cerca de 1,5 horas e quando cheguei em casa a casa estava quente. Fui para fora e as linhas que vão do ar até a casa estavam brancas de neve / gelo.

Desliguei a CA e verifiquei e alterei o filtro. Eu tive as pessoas de serviço ac fora duas vezes este ano. A primeira vez foi reabastecer o refrigerante, que era baixo. A segunda vez foi porque ainda havia vazamento de água de algum lugar no porão. Ele colocou mais massa ao redor das mangueiras na unidade interna e a água parou de vazar. Na segunda viagem, ele checou novamente o refrigerante e ainda estava bem da carga que ele fez na primeira viagem.

Eu estou querendo saber se isso pode ter causado o congelamento. Além disso, perguntando-se se a execução no tempo mais frio ... ou seja, a temperatura fora foi mais frio do que a temperatura dentro poderia criar essa situação. Isso soa como existem problemas adicionais?

Eu fiz o que achei apropriado: no primeiro dia do ano eu tinha uma pessoa que fazia o serviço duas vezes este ano e ele disse que tudo que eu precisava era freon na primeira viagem, e que tudo parecia bem no segundo. .. Eu estou preocupado porque tenho uma renda fixa e não posso realmente pagar um monte de cobranças adicionais e eu odeio dizer isso, mas eu tenho medo de ser aproveitado porque eu não sei muito sobre o assunto.

Alguma dica para garantir que o homem de serviço não esteja apenas tentando me vender um novo AC se é isso que se resume a isso? Obrigado.

    
por R.Doe 20.10.2015 / 04:39

1 resposta

O problema que você descreve é considerado desempenho normal para muitas unidades residenciais de A / C. Por design, estes só funcionam corretamente se a temperatura exterior for mais quente que a média dos 70s e a temperatura interior estiver acima dos 68F. Abaixo dessas temperaturas, a serpentina do evaporador fica mais fria que o congelamento, piorando à medida que a bobina acumula gelo, fazendo com que o sistema fique coberto de gelo e pare de esfriar até que a unidade seja desligada e descongelada manualmente.

Em uma situação como a sua, na qual o A / C precisa funcionar mesmo em temperaturas baixas, é necessário instalar três acessórios que permitirão que a unidade opere sob estas condições:

(1) Um aquecedor do cárter do compressor (dimensionado para o seu compressor)

(2) Um controle de pressão da cabeça (como o Totaline p251-0083h, aproximadamente US $ 35 novos, Ebay)

(3) Um interruptor de limite de controle do evaporador (ECL) ou Freezestat (aprox. $ 20 novos, Ebay)

A calibração do controle de pressão da cabeça requer um conjunto de medidores, mas normalmente funciona corretamente se a sonda de temperatura estiver posicionada perto da descarga da bobina do condensador. Além disso, estes são apenas itens elétricos, não requerendo nenhum conhecimento sobre refrigeração. Essa configuração às vezes é chamada de "kit de baixo ambiente com freezestat". Um técnico experiente deve poder instalar tudo isso em algumas horas.

    