Como determinar se uma Válvula Redutora de Pressão de Água (PRV) está funcionando corretamente

1

Eu tenho tentado rastrear problemas de pressão / fluxo de água em todo o encanamento em toda a minha casa, mas não encontrei nada que fizesse qualquer diferença significativa. Por exemplo, descobri que a válvula principal e algumas outras não estavam totalmente abertas. Eu sou capaz de acessar todas as outras válvulas e elas estão totalmente abertas. Todas as linhas são de cobre. Minha casa é um único nível com um porão (onde o principal está localizado). Meus vizinhos não têm problemas.

Aqui está minha configuração:

Água da cidade - > Linhas de 3/4 "- > principal - > calibre (a leitura est�aumentada acima de 100 psi) - > PRV - > leitura g�ica de 60 psi - > v�vula - > continua alimenta�o de linhas de 3/4" 1 / 2 "linhas para todos os equipamentos.

Eu tenho um tanque de expansão térmica com o aquecedor de água quente que também é ajustado para 60 psi.

Assim que qualquer aparelho de água é ligado (pia, chuveiro, descarga de vaso sanitário, máquina de lavar roupa, etc.), a pressão no manômetro imediatamente após o meu PRV cai significativamente (cai para 20psi ou menos). Como resultado, tentar usar um segundo equipamento é difícil e um terceiro é quase impossível. Além disso, tentei ligar todos os equipamentos de água através da casa. Durante este teste, as instalações de água no nível principal não emitiram água.

Estou inclinado a acreditar que há um problema com o PRV. Esse é o lugar certo para estar procurando? Um PRV deve ter uma queda tão grande na pressão quando um aparelho estiver aberto?

    
por srobb 26.09.2015 / 18:25

1 resposta

Substitui o PRV por uma correspondência exata e resolvi o problema. Foi uma substituição razoavelmente direta, já que o PRV tinha uma união e o meu backflow preventer (cerca de 10 "abaixo da linha) tinha outro.

    
01.10.2015 / 00:53