Sintoma de mau disjuntor?

1

Eu estava trocando alguns interruptores de luz antigos na casa de um amigo. O painel do disjuntor não estava marcado, então eu fiz a coisa ruim, eu tropecei no disjuntor encurtando uma linha quente para o chão. As luzes se apagaram e eu troquei os 3 interruptores de luz. Mas ao longo do caminho eu fiquei um pouco chocado. Com certeza, meu testador mostrou que os fios ainda estavam vivos, mas não vive o suficiente para acender as luzes.

A pergunta - um disjuntor disparado ainda vaza um pouco, ou isso é um sintoma de um mau corte? Depois de identificar o disjuntor e ligá-lo e desligá-lo, não consegui detectar nenhum vazamento.

    
por JoeTaxpayer 27.02.2017 / 02:18

1 resposta

Os disjuntores geralmente não vazam. Mas o tipo de surto que você coloca pode ter causado a fusão dos internos antes de explodir.

Também pode ser um disjuntor mais avançado que não foi muito bom.

Pode até ser o principal separador.

Mas se você tem tensão ao vivo no neutro, também é provável que em algum ponto da conexão neutra o surto tenha causado a desconexão. Isso poderia ser em uma porca de arame. Ou talvez tenha ficado quente o suficiente para derreter o fio e fazer com que ele se separasse.

Em um caso como este eu chamaria um eletricista qualificado para resolver as coisas.

Você poderia estar literalmente brincando com fogo.

    
27.02.2017 / 09:22