Eu não colocaria uma tomada de 3 soquetes em um sistema de 2 soquetes, mesmo que muitos eletricistas o façam. O neutro e o chão não são a mesma coisa. Neutro faz parte do circuito e tem eletricidade fluindo através dele. O solo não tem eletricidade fluindo através dele, a menos que haja um curto. Já existe um tópico sobre não deve ligar o chão e o neutro .
Se você acha que pode garantir um terreno, conecte-o e teste-o assim:
(1) TENSÃO CORRETA quente e neutra
(2) TENSÃO CORRETA quente e no solo
(3) NO CONTINUIDADE neutra e moída
A tomada deve passar pelos três testes. Em outras palavras, se você colocar um testador de conectividade nos soquetes de neutro e terra, ele NÃO deve soar. Se você colocar o testador de continuidade entre o neutro e o chão e ele lançar uma grande faísca e derreter, você acaba de descobrir que fez algo errado.