Ironicamente, seu sistema de fiação atingiu 30 anos, que é sua meia-vida. Significando daqui até os próximos 30 anos, um sistema médio pode ter 50% de falhas em seus componentes. Esta é apenas uma média estatística e não se aplica a nenhum sistema.
Eu começaria realizando alguma manutenção no painel. Primeiramente, eu removia todos os condutores da conexão do painel, incluindo os neutros, inspecionava e limpava o condutor. Em seguida, com um voltímetro, ligue-o cuidadosamente e verifique se você está recebendo 120V em cada polo do disjuntor para o barramento de aterramento. Desligue o disjuntor e reconecte o circuito, ligue-o novamente e verifique novamente o circuito para certificar-se de que a tensão está correta. Em seguida, repita todo o caminho através do painel. Eu começaria com o disjuntor principal e percorreria todo o caminho.
Segundo, desde que eu já tivesse o painel aberto, eu removeria cada disjuntor e verificaria a resistência através do disjuntor com um ohmímetro. a resistência em todos os disjuntores deve ser consistente em todo o painel. Se eu experimentasse uma resistência maior do que a normal ou um circuito aberto, eu substituiria esse disjuntor e verificaria a conexão com o barramento por qualquer corrosão, coloração ou arco. Eu também faria o mesmo na conexão do condutor do disjuntor.
Então, depois de ter remontado o painel. Realize uma verificação de voltagem medindo a voltagem do alimentador de serviço principal até o terra e o neutro, e verifique a voltagem entre o poste do disjuntor e o neutro / aterramento para certificar-se de que é consistente com a voltagem de serviço recebida. Não deve variar muito mais do que um volt.
Em suma, você está indicando que as conexões do painel estão soltas e não é apenas com um circuito. Então, vamos limpá-lo e ver se podemos recuperá-lo para o bom funcionamento antes de chamar alguém para uma substituição completa do painel.
Boa sorte e fique a salvo.