As portas do meu armário de utilidades precisam ser de aço ventilado?

1

Nossa casa está em uma fundação de laje, nosso forno e tanque de água quente estão em um armário. Atualmente temos portas de aço bi-desabafadas, eu estou olhando para substituir as portas. Eles precisam ser de aço e ventilados?

    
por user92284 21.10.2018 / 18:28

2 respostas

Nós temos o mesmo arranjo em nossa casa de 1970 com laje na fundação de grau - tanto o aquecedor de água quanto o gás natural do forno, disparados em um armário de utilitários localizado centralmente no piso da sala. Todas as casas em nosso bairro Fox e Jacobs 200 são construídas dessa maneira.

Estes aquecedores a gás recebem o ar de combustão de dentro do armário, que é aberto para o sótão via malha de arame no teto. As portas duplas para o espaço de vida são portas de núcleo oco padrão, não aberturas e selam bastante bem.

O ar condicionado é puxado para o manipulador de ar do forno através de um plenum abaixo.

No seu caso, há uma tela de arame sobre uma abertura no sótão? O sótão é ventilado (soffitt e cume)? Ou o seu aquecedor de água e o seu aquecedor obtêm o ar de combustão do lado de fora via telhado ou ventilação?

Seria muito raro que o WH e o forno recebessem o ar de combustão do espaço vital, mas, se o fizessem, você precisaria de uma grade na porta, caso contrário, não.

Mas descubra qual é o código na sua jurisdição.

EDITAR Outra possibilidade: Onde o fluxo de ar para o manipulador de ar entra no armário? Meus pais tinham uma casa de repouso pequena e bem construída, na qual o ar entrava no manipulador de ar por uma abertura na porta. A porta quando fechada fechada contra a entrada para o manipulador de ar. Se você tiver esse arranjo, a porta deve ser ventilada. Na minha casa o ar entra por baixo da porta através de aberturas para um plenum e depois sobe através do filtro, do ventilador, do forno e do evaporador a / c

    
21.10.2018 / 22:11

Trazer o ar de combustão do espaço vital era muito comum nos últimos anos. Unidades de combustão seladas de alta potência requerem uma atualização de ventilação, já que não é legal na maioria dos lugares usar as aberturas na porta quando o sistema é atualizado. Então a questão é que tipo de forno e aquecedor de água você tem agora? Se ambos tiverem aberturas devido a upgrades, a ventilação pode não ser necessária, se eles tiverem caixas de incêndio abertas, a área das aberturas não pode ser reduzida e as aberturas devem ser de metal, mas a porta em si pode ser de madeira. Isso pode não ser o caso em sua jurisdição para os códigos atuais, mas está na minha área. Se o seu forno e aquecedor de água foram atualizados para unidades seladas você pode instalar aberturas (que deveriam ter sido feitas quando foram instaladas ou são necessárias na minha área) naquele momento uma porta sólida poderia ser usada.

    
25.01.2019 / 15:20