Potência (Potência) = Corrente x Voltagem (P = I * V)
20 A x 240 V = 4800 W
Todo o meu aquecimento está em um disjuntor, 240V em um disjuntor de pólo duplo, cada um marcado 20A (é um pequeno condomínio). Pergunto-me como posso determinar a potência máxima que posso ligar a esse disjuntor.
Potência (Potência) = Corrente x Voltagem (P = I * V)
20 A x 240 V = 4800 W
Calcular a potência total usando A lei de Ohm é bastante simples.
Watts = Volts (V or E) * Current (A or I)
Portanto
Watts = 240 Volts * 20 Amperes = 4800 Watts
No entanto, se você mora nos EUA (e possivelmente o Canadá tem regras semelhantes) e segue o Código Elétrico Nacional, você ainda não terminou. 424.3 (B) diz que o equipamento fixo de aquecimento elétrico deve ser considerado uma carga contínua. 210.19 (A) (1) diz que os condutores do circuito derivado devem ser dimensionados a 100% de cargas não contínuas, mais 125% de carga contínua. 210,20 (A) diz o mesmo para proteção de sobrecorrente.
Isso tudo significa que, se você instalar um aquecedor de 4800 Watt, terá de aumentar a proteção do condutor e da sobrecorrente. Em vez de 12 AWG cobre e 20 ampères, você precisará de disjuntores de 10 AWG e 30 ampères. Então, se você quiser usar os condutores de cobre de 12 AWG e 20 ampères, terá que instalar um aquecedor de 3840 Watt ou menor.
4800 Watts * 80% = 3840 Watts
Se você começar a receber cargas indutivas, terá que levar em conta o fator de potência. Mas acho que isso está além do escopo desta questão.
No Canadá e nos Estados Unidos (Se não me engano) a potência total é (A x W) x 80%. Isso vale a pena dizer que um disjuntor de 20 ampères com ponte dupla seria considerado 40AMP. Então, 40AMPS x 120 (ou tensão correspondente) x 80% = 4800 X .80 = 3840 seria a tensão máxima.
Para descobrir quantos aparelhos você pode colocar nesse circuito, divida a carga total de economia pela potência dos equipamentos.
Tags electrical heating