(Invocando para o NEC dos EUA, já que o OP mencionou que o Brasil não tem um código elétrico, e o NEC 2014 é o que eu tenho à mão.)
Primeiro, colocar um painel em um banho de meia é uma idéia ruim, devido aos perigos que ele representa para qualquer eletricista que trabalhe dentro dele. Nos EUA, seria dinged por um inspetor como uma violação 240.24 (E):
(E) Not Located in Bathrooms. In dwelling units, dormitories, and guest rooms or guest suites, overcurrent devices, other than supplementary overcurrent protection, shall not be located in bathrooms.
Dito isto, a oficina fica trancada quando não está em uso? Em caso afirmativo, eu suspeito que a colocação de disjuntores falhará 240.24 (B) nos EUA NEC (as exceções são para edifícios multi-inquilinos sob gestão profissional 24/7 e não se aplicam a moradias unifamiliares como resultado):
(B) Occupancy. Each occupant shall have ready access to all overcurrent devices protecting the conductors supplying that occupancy, unless otherwise permitted in 240.24(B)(1) and (B)(2).
Isso deixa a lavanderia - um painel adequadamente colocado na lavanderia não deve estar sujeito à umidade regularmente, mas um gabinete NEMA 3R para o painel (ou seja, um painel externo com classificação) é uma boa apólice de seguro. contra uma mangueira de arruela de explosão, no entanto.