O isolamento em torno dos tubos de cobre pode causar problemas de condensação?

2

Você deve isolar o tubo de água quente (cobre) localizado em um sótão?

Eu moro em Louisiana, onde raramente fica frio. Os encanadores isolaram o tubo de água quente do aquecedor de água sem tanque. Agora a condensação está se acumulando entre o cano e o isolamento tão ruim que vazou para o Sheetrock sobre a lavanderia causando danos. Os encanadores tentaram culpar a chuva, mas o carpinteiro disse que o telhado está bem. Desde que tirei o isolamento, a condensação sumiu (e choveu todos os dias). Os Encanadores disseram que a chuva fez o isolamento em torno do tubo ficar molhado, mas a condensação é única dentro do isolamento ao redor do tubo. Não há danos causados pela água em qualquer outro lugar.

    
por Simone pitre 23.02.2012 / 19:53

4 respostas

Isolamento em tubos deve evitar a umidade no ar de condensação nos canos, por impedindo que o ar entre em contato com os tubos. O que você está enfrentando pode ser causado por algumas coisas.

  • O isolamento não foi instalado corretamente e não está impedindo que o ar úmido entre em contato com o tubo.
  • A condensação está se formando em uma seção não isolada do tubo e está fluindo ao longo do tubo até o isolamento.
  • O telhado está realmente vazando.
  • Um vazamento se formou em algum lugar ao longo do tubo (lembre-se, há água neles lá canos).

Mas por que não vejo o problema quando removo o isolamento?

Remover o isolamento pode estar permitindo que a umidade evapore antes que possa se acumular e causar problemas. o isolamento poderia estar impedindo a evaporação, o que permitiu que uma quantidade notável de água se acumulasse dentro dele. Uma vez que o isolamento atingiu seu ponto de saturação, a água não tinha para onde ir além do chão.

    
23.02.2012 / 20:54

O ponto dos tubos isolantes é a) reduz a troca de calor e b) previne a condensação.

Você provavelmente quer que seus tubos de água quente sejam isolados principalmente por causa de a .

Mas b também pode entrar em jogo.

É extremamente úmido em Los Angeles. E se a água nos canos ficar tempo suficiente (durante a noite) para resfriar a água, então, no dia seguinte, você pode muito bem ter condensação neles. O isolamento impedirá que o ar úmido entre em contato com o próprio tubo, impedindo a condensação.

Mas eu também procuraria por vazamentos nos telhados.

    
23.02.2012 / 20:17

O motivo mais provável (exceto o telhado que está vazando, é claro) é que o isolamento não se encaixa nos canos. É preciso apenas um pouco solto - e o ar fica entre o isolamento e o tubo e, em alguma mudança de temperatura, a água é condensada. O isolamento deve ser instalado com firmeza e todas as costuras, se houver, devem ser seladas com algo como fita adesiva, de modo que o ar nunca entre em contato com a superfície do tubo.

    
24.02.2012 / 14:22

As pessoas costumavam usar tubos de aço, mas estes enferrujavam quando isolados. Daí a mudança para tubos de cobre. Qualquer tubo que contenha água abaixo do "ponto de orvalho" do ar circundante atrairá vapor de água / condensação. Eu tenho tubos de cobre nus no meu banheiro, os tubos quentes permanecem secos, os tubos frios correm com condensação enquanto e depois de tomar um banho. É apenas um fato da vida, isolamento à prova de vapor de água apertado cuidadosamente instalado irá parar a condensação, apresentando uma superfície quente para o ar carregado de vapor de água. Usando um exaustor acoplado a um umidóstato irá mover o problema para fora, melhor, um exaustor com um trocador de calor embutido, isso ajudará a evitar correntes de ar como o exaustor se esforça para encontrar "make up air" levando a um mais quente, mais barato para aquecer a casa.

    
25.02.2012 / 19:16