Adicionando mais ao serviço principal de 125A

0

Eu estava lendo a postagem no link abaixo. Eu tinha uma pergunta em relação a essa linha de discussão. Eu posso postar lá, mas era velho. Eu tenho uma caixa de serviço principal da GE, 24 posições, que tem um disjuntor principal de 125A de pólo duplo.

As leituras do amplificador do disjuntor resumem-se para ditar o total de meus painéis atuais / amperagem possível?

Atualmente há 40 Amp Duplets ocupando 4 slots no lado direito para um fogão elétrico do tamanho de um apartamento. Existem mais 4 circuitos para fichas, e um refrigerador está em um deles. Vou adicionar um triturador no circuito da cozinha, mas isso só tem os plugues de luz no teto. O serviço principal é para um pequeno apartamento de 450 pés quadrados de um quarto, banheira e cozinha. Está sendo renovado, mas o orçamento é apertado.

Eu quero adicionar intervalos para um aquecedor de água de 24Kw sob demanda e uma pequena unidade de divisão CA. Aquecedor de água a 240V, requer dois disjuntores de 60 am, e o AC, MRCool, 18K BTU, exigirá um pólo duplo de 15A a 20A.

O serviço principal que está atualmente em operação acomoda a carga adicional. Eu sei que os disjuntores vão se encaixar bem. Parece factível para mim.

    
por John Rost 12.11.2016 / 18:30

1 resposta

Os disjuntores se encaixam fisicamente no painel, mas você provavelmente começaria a tropeçar sempre que o aquecedor de água fosse ligado.

Com 24 kW @ 240 V, ele puxa 100 A * sozinho. Acrescente luzes, recipientes, geladeira, ou especialmente o fogão (puxando talvez 30 A *), e você estará bem acima do limite do disjuntor principal de 125 A.

Se você quiser instalar esse aquecedor de água, precisará atualizar o serviço principal - o que poderia significar a atualização dos fios de entrada de serviço da concessionária, do medidor, do painel, dos fios do medidor para o painel ou qualquer combinação dos itens acima.

A instalação da unidade de CA deve ser possível, já que é uma unidade tão pequena.

* o aquecedor de água não puxará 100 A (nem a estufa 30 A) o tempo todo. Dependendo da temperatura da água que entra, da temperatura da água quente definida, etc, pode não ser necessária muita energia. O fogão só puxa 30 A quando todos os queimadores e o forno estão ligados. Dito isto, você não quer que as coisas funcionem bem no verão, mas não no inverno. Ou apenas se você estiver usando 2 dos gravadores ao invés de todos os quatro.

    
12.11.2016 / 20:55