Os disjuntores se encaixam fisicamente no painel, mas você provavelmente começaria a tropeçar sempre que o aquecedor de água fosse ligado.
Com 24 kW @ 240 V, ele puxa 100 A * sozinho. Acrescente luzes, recipientes, geladeira, ou especialmente o fogão (puxando talvez 30 A *), e você estará bem acima do limite do disjuntor principal de 125 A.
Se você quiser instalar esse aquecedor de água, precisará atualizar o serviço principal - o que poderia significar a atualização dos fios de entrada de serviço da concessionária, do medidor, do painel, dos fios do medidor para o painel ou qualquer combinação dos itens acima.
A instalação da unidade de CA deve ser possível, já que é uma unidade tão pequena.
* o aquecedor de água não puxará 100 A (nem a estufa 30 A) o tempo todo. Dependendo da temperatura da água que entra, da temperatura da água quente definida, etc, pode não ser necessária muita energia. O fogão só puxa 30 A quando todos os queimadores e o forno estão ligados. Dito isto, você não quer que as coisas funcionem bem no verão, mas não no inverno. Ou apenas se você estiver usando 2 dos gravadores ao invés de todos os quatro.