Você não disse onde mora, mas o National Electrical Code se aplica à maioria das áreas dos EUA. Verifique seus códigos estaduais e locais para qualquer modificação. O NEC é claro sobre este assunto.
Se a barra de apoio não estiver conectada por fios de amarração ao restante da barra de apoio e tiver menos de 20 pés de comprimento, você precisará de outro eletrodo de aterramento. Ele também precisa estar no piso de concreto ou laje que está em contato direto com a terra, não pode ser separado da terra por uma barreira de vapor (plástico) ou isolamento. Verifique a nota informativa.
Do Código Elétrico Nacional 250.52 (A)
(3) Concrete-Encased Electrode. A concrete-encased electrode shall consist of at least 6.0 m (20 ft) of either (1) or (2):
(1) One or more bare or zinc galvanized or other electrically conductive coated steel reinforcing bars or rods of not less than 13 mm (1⁄2 in.) in diameter, installed in one continuous 6.0 m (20 ft) length, or if in multiple pieces connected together by the usual steel tie wires, exothermic welding, welding, or other effective means to create a 6.0 m (20 ft) or greater length; or
(2) Bare copper conductor not smaller than 4 AWG
Metallic components shall be encased by at least 50 mm (2 in.) of concrete and shall be located horizontally within that portion of a concrete foundation or footing that is in direct contact with the earth or within vertical foundations or structural components or members that are in direct contact with the earth. If multiple concrete-encased electrodes are present at a building or structure, it shall be permissible to bond only one into the grounding electrode system.
Informational Note: Concrete installed with insulation, vapor barriers, films or similar items separating the concrete from the earth is not considered to be in “direct contact” with the earth.
Boa sorte!