Bem, eu não diria que você está fazendo algo estúpido. Você tem algumas perguntas muito boas.
Primeiro,
- Se você decidiu direcionar enterrar o fio, a profundidade mínima para o enterro direto é 24 ", não 18".
- Pelo menos três # 6 (preto, vermelho, branco) e um solo isolado # 10 (revestimento verde).
- Qualquer coisa < = 60ampas requer apenas um terreno isolado # 10 com revestimento verde.
Em segundo lugar, considere queda de tensão:
- Carga: 30 Amps @ 240 V monofásico.
- Duração da corrida: 80 pés
- Tamanho do fio: # 6 Cobre
- Voltagem: 240V
- Queda de tensão: .81%
- Voltagem no final do circuito: 238,05
Isso é inferior a 3%, o que a NEC recomenda para um alimentador. Muito bom!
Nota : Eu hesitaria em instalar a haste de aterramento se você tiver uma piscina no solo na linha do transformador.
Correção : sendo este um alimentador, seria necessário um eletrodo de aterramento!