1

Eu preciso instalar um sub-painel em um galpão. A distância total percorrida do painel principal para o subpainel é de 80 pés e inclui três voltas de 90 graus. A distância do enterro será de 18 ". Estou pensando em instalar um disjuntor principal de 60 A no subpainel e em # 6-3 THWN em conduíte de PVC de 1-1 / 4". Eu hesito em usar o cabo direto enterrado, pois parece um pouco mais vulnerável (mas eu não sou especialista). Eu vou estar dirigindo uma haste de 8 '. Um inventário de pior caso de cargas esperadas é de cerca de 30 amperes (aquecedor de 1500 watts, 300 watts de iluminação, serra de mesa de 12,5 ampères, outros?). Isso me dá um pouco de espaço para crescer. Estou fazendo algo estúpido?

    
por mark 31.05.2015 / 04:06

2 respostas

Bem, eu não diria que você está fazendo algo estúpido. Você tem algumas perguntas muito boas.

Primeiro,

  • Se você decidiu direcionar enterrar o fio, a profundidade mínima para o enterro direto é 24 ", não 18".
  • Pelo menos três # 6 (preto, vermelho, branco) e um solo isolado # 10 (revestimento verde).
  • Qualquer coisa < = 60ampas requer apenas um terreno isolado # 10 com revestimento verde.

Em segundo lugar, considere queda de tensão:

  • Carga: 30 Amps @ 240 V monofásico.
  • Duração da corrida: 80 pés
  • Tamanho do fio: # 6 Cobre
  • Voltagem: 240V
  • Queda de tensão: .81%
  • Voltagem no final do circuito: 238,05

Isso é inferior a 3%, o que a NEC recomenda para um alimentador. Muito bom!

Nota : Eu hesitaria em instalar a haste de aterramento se você tiver uma piscina no solo na linha do transformador.

Correção : sendo este um alimentador, seria necessário um eletrodo de aterramento!

    
31.05.2015 / 16:34

por causa do número de ckts que você quer, você precisa de 60 amps no mínimo para o seu galpão ver o artigo 225. a profundidade do enterro é de 18 ou 24 polegadas dependendo. consulte a tabela 300.5. tamanho do fio para UF, seis só é bom para 55A. com tubo e # 6 thhn, 65A, consulte a tabela 310.15B16. aqui em WA você precisa DOIS count'em DUAS hastes de aterramento, (NEC pode ou não dizer que um vai fazer, desde que eu vivo em WA eu não me importo com o que diz, eu tenho que instalar dois). separe as terras dos neuts. O solo pode estar nu ou isolado. você não está indo para uma casa comum. desculpe, eu só olhei para a data de postagem. você já terminou. tchau!

    
21.11.2015 / 19:41