Em uma gang box com comutadores em dois circuitos diferentes, como posso identificar quais neutros estão associados a qual circuito?

2

Por "dois circuitos diferentes, quero dizer 'dois disjuntores de pólo único'.

Aqui está um diagrama de ligação dos interruptores e da caixa elétrica em questão:

link

  • As coisas vermelhas são de arame.
  • Os ovais negros (1-6) são nocautes.
  • Circuito X:
    • O switch A é um switch unipolar que controla 4 luzes externas.
    • O comutador B é um comutador de 4 vias que controla 2 luminárias de teto (juntamente com outros 2 interruptores).
    • Também pode ter 1 tomada externa, mas esqueci de verificar.
  • Circuito Y:
    • O switch C é um comutador de 3 vias que controla metade de uma tomada (junto com outro 1 comutador).
    • Também tem 4,5 pontos de venda sempre ativos.
  • Os fios cor-de-rosa no diagrama são brancos na realidade.
  • O preto conectado ao Comutador A é o mais quente.
  • Os fios rosa (branco) nunca medem a tensão, independentemente do estado de qualquer interruptor.
  • Eu tenho um testador de voltagem de 2-sonda muito básico (como isto ), mas nenhum testador de continuidade.
  • Tudo funciona corretamente.

Qual é a maneira mais fácil de descobrir:

  1. Se os fios rosa (branco) são realmente neutros?
  2. Se eles estão associados ao Circuito X ou Circuito Y?
  3. Qual é o fio laranja? (Possivelmente neutro para o outro circuito?)
por FintipLocksmith 01.10.2015 / 21:55

2 respostas

Os disjuntores são adjacentes? Em caso afirmativo, provavelmente você está olhando para um circuito de ramal de múltiplos fios que deve - mas não possui - um dispositivo de barra de junção aprovado entre os dois disjuntores, e que usaria um neutro para ambos os lados do circuito.

Os circuitos ramificados de fio múltiplo são seguros quando ambos os ramais estão energizados e quando ambos os ramais estão desligados. Eles podem, em alguns casos, ser perigosos se um lado estiver ligado e o outro não.

Se isso não for fiação de circuito de ramificação de vários fios, duvido que seja seguro. Parece que preto e azul são dois fios quentes que entram no # 5, que tem um retorno neutro. Se preto e azul são anti-fase, como em um circuito ramificado de múltiplos fios, a corrente máxima no neutro será a diferença entre a corrente nos fios preto e azul, assim os neutros não podem ser sobrecarregados sem tropeçar em um disjuntor. Se eles não estiverem ligados à fase anti-fase, no entanto, a corrente no fio neutro será a soma das correntes nos fios preto e azul. Se os dispositivos em cada circuito estiverem desenhando 20A, a corrente no fio neutro será 40A - perigosamente sobrecarregada.

    
23.01.2016 / 21:15

Eu percebo que esta é uma pergunta antiga, mas apenas pensei em dar uma cutilada nisso. Do jeito que você descreveu as coisas e do seu desenho, eu acredito que os fios rosa (branco) são um neutro compartilhado entre os fios preto e azul originados de KO # 5, o que significa que esses dois condutores precisam sempre ser mantidos em extremidades separadas de uma única fase como provavelmente são (medindo um nominal de 240v entre eles no painel e 120v para aterrar individualmente) ou em fases separadas em um painel trifásico (medindo 208v nominais entre eles e individualmente 120v para aterramento). O código atual requer que os disjuntores individuais sejam amarrados juntos para que eles sejam desligados ao mesmo tempo, ou em um disjuntor de dois pólos realizando o mesmo.

Quanto ao fio laranja, normalmente esta cor é reservada para indicar alta tensão ou para a perna alta de uma delta trifásica normalmente vista apenas em aplicações comerciais ou industriais. Mas vendo como há dois outros três modos de comutação nesse circuito de iluminação (um no KO # 2 e um no KO # 4), eu acredito que o fio laranja é a perna do comutador conectada ao parafuso comum do interruptor de três vias localizado em uma caixa na outra extremidade do cabo ou conduíte conectado ao KO # 2. O fio laranja vem de lá e leva à caixa onde o último interruptor de três vias está localizado. É nessa caixa distante (não mostrada no diagrama, mas anexada via KO # 4, vamos chamá-la de "HallBox"), onde as cargas de iluminação para o salão e para as luzes externas aparentemente também estão ligadas. A única coisa estranha que vejo aqui é que parece que não há nenhum feed originado nesta caixa para as luzes do corredor, porque senão um dos hots deve sair pelo KO # 5. Pode ser onde os fios que saem através do KO # 1 acabam. Ou, poderia vir como um circuito de ramificação separado do painel.

Neutros neste diagrama parecem estar ligados corretamente, mas neutros no HallBox precisam ser identificados e mantidos separados de acordo com suas cargas. As cargas são a chave para separar os neutros. Em outras palavras, a HallBox provavelmente possui ambos os condutores de carga de iluminação Hall-way e condutores de carga de iluminação externa que entram nela. Na HallBox, amarre todos os neutros de iluminação Hall-way juntos, mas mantenha-os separados dos neutros ao ar livre. Não importa se eles estão no mesmo neutro compartilhado, você ainda precisa mantê-los separados para evitar o paralelismo dos condutores e criar acúmulo de calor. Isso é algo que pode ter sido feito incorretamente no HallBox, mas eu dei a você a ferramenta de conhecimento para corrigi-lo em caso afirmativo. Realmente, não vejo outra possibilidade. Você definitivamente tem uma situação onde os neutros devem ser mantidos separados no HallBox, seja alimentado com um terceiro circuito de ramificação ou é uma extensão do fio azul do KO # 1.

    
06.08.2018 / 06:46